Original von Uwe
Moin Andi,
wenn du das Licht nicht automatisch einschaltest, benötigst du natürlich kein Lang-Kommando.
Was passiert eigentlich wenn die Rampe am ablaufen ist (z.B. bei 50%) und dann wieder Umschalten kommt ?
Probier es aus (habe ich sicherheitshalber auch gemacht) ;-)
Beim ...
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Die Suche ergab 37 Treffer
- Do 26. Feb 2009, 11:05
- Forum: Programmierfragen
- Thema: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
- Antworten: 31
- Zugriffe: 15093
- Mi 25. Feb 2009, 11:36
- Forum: Programmierfragen
- Thema: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
- Antworten: 31
- Zugriffe: 15093
RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
Original von Beleuchtfix
Hi Andi,
der Ansatz ist schon ok, du benötigst aber noch ein BMI Lang (BMI eingeschaltet) Kommando. Sonst geht das Licht erst an, wenn man ruhig bleibt :-O
Viel Erfolg
Florian
Das Licht geht doch durch Tast kurz oder Taste lang an (->Umschalten). Der BMI Steuert nur das ...
Hi Andi,
der Ansatz ist schon ok, du benötigst aber noch ein BMI Lang (BMI eingeschaltet) Kommando. Sonst geht das Licht erst an, wenn man ruhig bleibt :-O
Viel Erfolg
Florian
Das Licht geht doch durch Tast kurz oder Taste lang an (->Umschalten). Der BMI Steuert nur das ...
- Mi 25. Feb 2009, 10:37
- Forum: Programmierfragen
- Thema: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
- Antworten: 31
- Zugriffe: 15093
RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
Hallo Zusammen,
irgendwie komme ich jetzt erst wieder dazu, meine Installation zu Verbessern. Daher krame ich das alte Thema wieder raus.
Was sagt Ihr zu folgender Lösung:
Taste kurz -> virtueller Ausgang A3 umschalten & Tastensperre auf BMI aufheben
Taste lang -> virtueller Ausgang A3 umschalten ...
irgendwie komme ich jetzt erst wieder dazu, meine Installation zu Verbessern. Daher krame ich das alte Thema wieder raus.
Was sagt Ihr zu folgender Lösung:
Taste kurz -> virtueller Ausgang A3 umschalten & Tastensperre auf BMI aufheben
Taste lang -> virtueller Ausgang A3 umschalten ...
- Sa 12. Jan 2008, 22:09
- Forum: Programmierfragen
- Thema: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
- Antworten: 31
- Zugriffe: 15093
RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???
Original von MartinH
Deinen Vorschalag mit dem Statuskommando des Ausgangs kann ich noch nicht wirklich nachvollziehen. Welche Vorteile hätte ich hier?
Der berechtigte Einwand von Uwe
Bei einem STV über das Statuskommando des Ausgangs wird ebenfalls bei einem weiteren Tastendruck nicht ...
Deinen Vorschalag mit dem Statuskommando des Ausgangs kann ich noch nicht wirklich nachvollziehen. Welche Vorteile hätte ich hier?
Der berechtigte Einwand von Uwe
Bei einem STV über das Statuskommando des Ausgangs wird ebenfalls bei einem weiteren Tastendruck nicht ...
- So 22. Jul 2007, 10:45
- Forum: Programmierfragen
- Thema: Windsensor und Lichmesser an einem Modul
- Antworten: 2
- Zugriffe: 2052
Windsensor und Lichmesser an einem Modul
Hallo zusammen,
ich habe einen Punkt in einer Planung nicht beachtet. Es steht leider nirgends beschrieben, lass sich Windsensor I-Port und Lichsensor T-Port nicht zusammen betreiben lassen. Aber beide benutzen ja den Zähler. Ist leider jetzt schon so installiert.
- Gibt es die Möglichkeit einen ...
ich habe einen Punkt in einer Planung nicht beachtet. Es steht leider nirgends beschrieben, lass sich Windsensor I-Port und Lichsensor T-Port nicht zusammen betreiben lassen. Aber beide benutzen ja den Zähler. Ist leider jetzt schon so installiert.
- Gibt es die Möglichkeit einen ...
- Mo 9. Apr 2007, 12:24
- Forum: Programmierfragen
- Thema: zeitgesteuerte
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6656
RE: zeitgesteuerte
Hallo Zusammen,
ich probiere mal folgendes aus:
B4 lang 1: schaltet das Relais8 ein
B4 lang 2: Sperre Taste B4 ein
C8 kurz1: Schalte Relais8 aus
C8 kurz2: Sende Taste D7 in 60 min
C8 lang1: Sende Taste C8 in 5 min
D7 kurz1: Sperre Taste B4 aus
Ich habe neue Module und hoffe mal, das es wirklich ...
ich probiere mal folgendes aus:
B4 lang 1: schaltet das Relais8 ein
B4 lang 2: Sperre Taste B4 ein
C8 kurz1: Schalte Relais8 aus
C8 kurz2: Sende Taste D7 in 60 min
C8 lang1: Sende Taste C8 in 5 min
D7 kurz1: Sperre Taste B4 aus
Ich habe neue Module und hoffe mal, das es wirklich ...
- So 8. Apr 2007, 22:27
- Forum: Programmierfragen
- Thema: Doppeltaste bei T8
- Antworten: 3
- Zugriffe: 2674
Doppeltaste bei T8
Hallo Zusammen,
habe gerade versucht wie beim EIB Taster A1+A2=C1 zu verwenden. Leider scheint dies nicht zu gehen.
Ist dies Normal ?
habe gerade versucht wie beim EIB Taster A1+A2=C1 zu verwenden. Leider scheint dies nicht zu gehen.
Ist dies Normal ?
- Sa 31. Mär 2007, 21:07
- Forum: Programmierfragen
- Thema: zeitgesteuerte
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6656
RE: zeitgesteuerte
Hallo Zusammen,
habe es ausprobiert. Leider kommt "Tabelle D Taste ------7- in 5m" nie zur Ausführung und somit fällt das Relais nie ab.
Woran kann dies liegen ?
Besten Dank!
20:54:19:312 - S000_M020 an M020 Relais: - - - - - - - 1
20:54:19:328 - S000_M020 an M020 Taste ------7-: D lang
20:54 ...
habe es ausprobiert. Leider kommt "Tabelle D Taste ------7- in 5m" nie zur Ausführung und somit fällt das Relais nie ab.
Woran kann dies liegen ?
Besten Dank!
20:54:19:312 - S000_M020 an M020 Relais: - - - - - - - 1
20:54:19:328 - S000_M020 an M020 Taste ------7-: D lang
20:54 ...
- Mi 28. Mär 2007, 01:09
- Forum: Programmierfragen
- Thema: zeitgesteuerte
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6656
RE: zeitgesteuerte
Hallo Florian,
für die Lösung benötigt man ja einen freien Dimmerausgang. Geht es auch ohne diesen ?
Besten Dank !
für die Lösung benötigt man ja einen freien Dimmerausgang. Geht es auch ohne diesen ?
Besten Dank !
- Mi 7. Mär 2007, 20:26
- Forum: Programmierfragen
- Thema: zeitgesteuerte
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6656
zeitgesteuerte
Hallo zusammen
wie kann man folgendes Lösen:
- Mit einem Bewegungsmelder soll ein Relaisausgang einschalten.
- Danach soll dieser Kontakt 5 min eingeschaltet bleiben und dann ausgehen.
- Eine weitere Bewegung, in der nächsten Stunde, soll nicht wieder das Einschalten bewirken. Erst danach soll der ...
wie kann man folgendes Lösen:
- Mit einem Bewegungsmelder soll ein Relaisausgang einschalten.
- Danach soll dieser Kontakt 5 min eingeschaltet bleiben und dann ausgehen.
- Eine weitere Bewegung, in der nächsten Stunde, soll nicht wieder das Einschalten bewirken. Erst danach soll der ...