Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Die Suche ergab 3177 Treffer

von Thomas
So 18. Aug 2024, 18:04
Forum: Elektrik-Forum
Thema: Kabel vertrauscht, Außenbeleuchtung lässt sich nicht schalten
Antworten: 9
Zugriffe: 8816

Re: Kabel vertrauscht, Außenbeleuchtung lässt sich nicht schalten

Du bist doch der Thomas aus Berlin, oder ? Wenn ja, würde ich sagen, besorg dir einen Eli, der sich etwas mit LCN auskennt. Denn dann kenne ich etwas von deiner Anlage von Erzählungen von Uwe vor 10 Jahren. Ich vermute mal, da werden bald noch mehr LCN Module mal den Geist aufgeben, ist hier auch so...
von Thomas
Do 25. Apr 2024, 20:02
Forum: Hardwarefehler - selbstgebaut
Thema: Kein Wind mehr an Elsner Wetterstation
Antworten: 3
Zugriffe: 7562

Re: Kein Wind mehr an Elsner Wetterstation

Hallo Oli, die erste Elsner mit IX ist hier schon seit Jahren defekt (Windsensor ist weggepickt :lol: ) Mittlerweile löst sich auch das Gehäuse langsam auf, auch wenn der Rest noch geht, ist es eine Frage der Zeit wann sie von der Hauswand abfällt. Aber solange darf sie noch im Sekundentakt ihre Wer...
von Thomas
Do 16. Nov 2023, 18:21
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: LCN-PKE
Antworten: 47
Zugriffe: 48120

Re: LCN-PKE

Na ja, ist alles etwas merkwürdig. Die Version für PC "LCHN PCHK für Linux" heist : LCN-PCHKL Die Version für Pi : LCN-PCHK Raspberry Pi Da kommen schon gestandene BUS-PROFI's "durcheinander" :lol: Und versuchen die PC Version (64bit) auf Pi zu installieren. Auch wenn die kein Pe...
von Thomas
Di 14. Nov 2023, 16:30
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: LCN-PKE
Antworten: 47
Zugriffe: 48120

Re: LCN-PKE

Hab mir auch nen alten Pi mit 32bit-Rasbian (bookworm) und PCHK und LCN-PK an die Seite gelegt, falls mal was passiert. Im Moment habe ich aber wieder alles auf einem Pi4 mit bookworm 64bit am laufen, ist halt blöde trickserei die PCHK da zum laufen zu bekommen. Ob es nochmal ein Update der LCN-PCHK...
von Thomas
Mo 13. Nov 2023, 15:55
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: LCN-VISU (2. Lizenz freigeben?)
Antworten: 4
Zugriffe: 9159

Re: LCN-VISU (2. Lizenz freigeben?)

Hallo Bernd,

ich bin gespannt ob du die Lizenz" freischaufeln" kannst.
Für mich wäre das "ein no go" für das LCN-VISU, dann bleibe ich lieber so lange es geht, bei der PCHK mit PK und PKU auf dem Pi.

lg Thomas
von Thomas
Mo 13. Nov 2023, 15:41
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: LCN-PKE
Antworten: 47
Zugriffe: 48120

Re: LCN-PKE

Die PCHK läuft auch unter "bookworm 32bit" mit der wiringpi-latest.deb
Hab ich heute mal zusammengebaut, da ich mit dem PI4 und symcon auch mit der 64bit Version unterwegs bin.
Ist schon doof das LCN nix neues an PCHK bringt für neuere Systeme.
von Thomas
So 12. Mär 2023, 15:54
Forum: LCN-Module - Issendorff KG
Thema: Dali und LCN bei lampen mit Bewegungsmelder
Antworten: 11
Zugriffe: 15268

Re: Dali und LCN bei lampen mit Bewegungsmelder

Fazit: Ich Bau mir das selber und veröffentliche den source Code hier. Wäre schön wenn ich das direkt über einen Port vom lcn sh weitergeben könnte, aber das ist auch wieder closed lcn source. Habe wir vor Jahren schon gemacht, Module und Code im "internen Bereich". Ich habe mich aber vom...
von Thomas
So 12. Mär 2023, 15:38
Forum: Andere kommerzielle Fremdanbieter
Thema: ZigBee PT1000
Antworten: 1
Zugriffe: 6596

Re: ZigBee PT1000

Schau da mal : https://ptvo.info/zigbee-switch-configu ... re-v2-210/
Habe mir ein Zigbee Gerät mit DS18B20 gebaut, geht perfekt.

lg Thomas
von Thomas
Mi 10. Aug 2022, 17:46
Forum: Hardware Eigenproduktionen
Thema: Pieper vom T8 verlegen
Antworten: 6
Zugriffe: 10000

Re: Pieper vom T8 verlegen

Moin Aus meiner Sicht sehr erfolgreich. Wie schon gesagt, der Ton variiert mit der Kabellänge. Der Summer signalisiert mir seit Monate, das das UT den Chip mit Berechtigung erkannt hat, und die Haustür in 3-5 sec auf gehen wird. Mit ein wenig Geschick und passendem Schrumpfschlauch sieht die Lösung...
von Thomas
Mi 11. Mai 2022, 18:24
Forum: Hardware Ungereimtheiten - systembedingt
Thema: Anschluss LED Widerstand/Kondensator (RSU) / glimmende LEDs
Antworten: 35
Zugriffe: 39462

Re: Anschluss LED Widerstand/Kondensator (RSU) / glimmende LEDs

1000 W Grundrauschen ist heftig, das ist weit mehr als der Durchschnittsverbrauch eines 4 Personenhaushalts. (8700KW!) im Jahr Miss noch mal richtig nach. Selbst 100W wäre schon viel. Eine typische KNX Anlage hat < 20W Grundlast. Bei LCN "kosten" die Relais etwas, da die nur monostabil si...

Zur erweiterten Suche