von Niko
So 21. Feb 2016, 12:06
Forum: LinHK
Thema: Fragen zur nun offiziellen Raspi-Version
Antworten: 10
Zugriffe: 7544

RE: Fragen zur nun offiziellen Raspi-Version

Firmware und LinHK sind wie bei der Fritz zwei Software-Teile, d.h. ich muss für ein neues LinHK Release nicht die Firmware anfassen (außer natürlich es gibt neue Funktionen die das notwendig machen). Ja, genau so ist das gedacht. Auch wenn vom Aufwand her ein Firmwareupdate hier eher vergl...
von Niko
So 21. Feb 2016, 10:37
Forum: LinHK
Thema: Fragen zur nun offiziellen Raspi-Version
Antworten: 10
Zugriffe: 7544

RE: Fragen zur nun offiziellen Raspi-Version

Könntest du denn bitte eine Aussage dazu treffen WAS da nun als Basis läuft und ob ein root Zugang mitgeliefert wird? Es wird eine Firmware bereitgestellt (derzeit basierend auf buildroot), die vom Umfang her grob der einer FRITZ!Box entspricht (natürlich ohne die FRITZ!Box-spezifischen Dinge). Ein...
von Niko
So 21. Feb 2016, 06:42
Forum: LinHK
Thema: Gegenüberstellung VM VM light
Antworten: 3
Zugriffe: 4417

RE: Gegenüberstellung VM VM light

Moin Siebo, derzeit ist die Produktbeschreibung im Shop die einzige offizielle Beschreibung der vM "light". Aus Zeitgründen enthält die mitgelieferte LinHK-Doku dazu noch nichts, das ist aber für die nächste LinHK-Version angedacht. Gibt es noch mehr Einschränkungen? Es ist beschrieben, wa...
von Niko
So 21. Feb 2016, 05:45
Forum: LinHK
Thema: Fragen zur nun offiziellen Raspi-Version
Antworten: 10
Zugriffe: 7544

RE: Fragen zur nun offiziellen Raspi-Version

Man möge mich korrigieren, wenn ich was falsches berichte. Die Raspberry Pi LinHK bringt ein eigenes, angepasstes Betriebssystem mit und läuft auch nur mit diesem. Der Pi kann somit keine weiteren Aufgaben übernehmen, die nicht in der LinHK vorgesehen sind. So ist es definiert, auch um den Supportr...
von Niko
So 21. Feb 2016, 05:34
Forum: LinHK
Thema: Fragen zur nun offiziellen Raspi-Version
Antworten: 10
Zugriffe: 7544

RE: Fragen zur nun offiziellen Raspi-Version

2) Gibt es für das Telefon-Makro einen adequaten Ersatz im Lieferumfang (Fritzbox per SIP oder so) oder bleibt das dem User als Bastelarbeit. Welches Telefon-Makro meinst Du? Das `doorbell.mac' wird auch in der Raspi-Version mitgeliefert, allerdings kann man dann natürlich kein Telefon ...
von Niko
Di 26. Jan 2016, 16:13
Forum: Programmierfragen
Thema: XOR als Lämpchensummenprogrammierung
Antworten: 2
Zugriffe: 1229

RE: XOR als Lämpchensummenprogrammierung

Hallo Orlando, die Summe über zwei Lämpchen bietet das doch direkt: NICHT und UND wird ausgelöst, wenn keine oder beide Lämpchen gesetzt sind. ODER gibt es, wenn genau eine der beiden Lämpchen gesetzt ist. Wenn das nicht das ist, was Du suchst, dann beschreibe bitte genauer Deine Aufgabenstellung, v...
von Niko
So 24. Jan 2016, 17:47
Forum: Programmierfragen
Thema: Geisterbefehle
Antworten: 5
Zugriffe: 1550

RE: Geisterbefehle

Hallo Florian, eine einzelne zusätzliche dynamische Gruppe könnte durch Störungen auf der Datenader entstanden sein. Aber wenn es mehrere sind, erscheint mir das eher unwahrscheinlich, da muss es andere Störquellen geben. Hast Du Dir zufällig die ungewollt eingetragenen dynamischen Gruppen notiert o...
von Niko
Do 29. Okt 2015, 13:56
Forum: IP-Symcon
Thema: LCN GT-6 O-Licht mit Symcon ein/aus schalten?
Antworten: 20
Zugriffe: 18963

RE: LCN GT-6 O-Licht mit Symcon ein/aus schalten?

Hallo Joachim, einen PCK-Befehl hierfür gibt es leider nicht. Empfehlung: Kaufe Dir eine PRO-Lizenz (auf Dauer wirst Du sie sicher benötigen) und parametriere dann das gewünschte Kommando mit der LCN-PRO auf eine freie Taste in einem Modul. LCN-PRO kennt das für Dein Display richtige Kommando. Schön...
von Niko
So 11. Okt 2015, 06:10
Forum: Programmierfragen
Thema: Regler Differenz programmierter / aktueller Sollwert
Antworten: 7
Zugriffe: 2743

RE: Regler Differenz programmierter / aktueller Sollwert

Bei Nikos Vorgehensweise habe ich das Problem, dass ich wegen der eingestellten Hysterese (nach Musterlösung Relais Hysterese) den aktuellen Sollwert anpasse, ohne die Taste zu drücken. Dieses kleine Detail hättest Du auch gleich angeben können. Ich sehe hier vier Möglichkeiten: ⋅ ...
von Niko
Sa 10. Okt 2015, 13:49
Forum: Programmierfragen
Thema: Regler Differenz programmierter / aktueller Sollwert
Antworten: 7
Zugriffe: 2743

RE: Regler Differenz programmierter / aktueller Sollwert

Hallo Leif, die beiden "Probleme" wurden schon genannt: ⋅ Den programmierten Regler-Sollwert kennt nur das Modul (bzw. LCN-PRO), man kann den Wert im Gegensatz zum aktuellen Wert nicht auslesen, braucht dies i.d.R. aber auch nicht. ⋅ Den aktuellen Regler-Sollwert kann m...

Zur erweiterten Suche