Moin Moin,
das TrHs-Kommando ist eigentlich genau das was ein Bewegungsmelder machen soll > "Minutenlicht". Wenn das nicht geht machst du was falsch, Udo
Nun gibt es aber auch ein paar "Besonderheiten" - und das betrifft vor allem eure Module aus 2007/8.
Damit trifft es dann auch die
Empfindlichkeit des BMI ...
Ich habe mal gelernt:
lang: EIN = Bewegungsmelder hat Bewegung erkannt.
los: TrHs (
nicht erhaltend!) = Licht geht nach Ende der Bewegung in X Sek. aus
Sollte man hier ein "erhaltend" verwenden wird das Licht nicht ausgehen, weil es ja vorher "ein" war.
Module aus 2008 machen nun diesen TrHs-Timer manchmal nicht nach einem EIN-Befehl ... (nicht immer, aber immer öfter)
Besser ist also:
lang: TrHs 2400 Sek. (= max. Zeit, 40Min.)
los: TrHs X Sek. (= Ausschaltzeit)
Hat den Vorteil das man hier auch "erhaltend" wählen kann und so mit einem "Hand-Taster" den BMI "abschalten" kann (= er wird nach einem EIN/UM nicht schalten).
Das lässt sich für mehrere Lichter natürlich auch über einen virtuellen Ausgang "umleiten", der dann mit den Statuskommandos z.B. Lichtszenen auslöst.
Das Spielchen ist natürlich auch auf Summen anzuwenden, dann halt die 2400 Sek. bei kurz und lang.
Nun sind 40 Minuten für Wohnbereiche keine wirklich lange Zeit. Wenn dort z.B. Kinder spielen, geht das Licht trotzdem irgendwann aus.
Hier würde ich immer bei los ein "sende Taste verzögert" als Timer verwenden.
Das eigentlich schöne am TrHs ist das "abdimmen" = man sieht das ausgehende Licht kommen. Eine kurze Bewegung und das Licht ist wieder voll an.
Grüße, Uwe - der hier mit neueren Modulen etwas umlernen musste