Ich habe hier Module der Serie 12AB0B (SW120715) bei denen immer mal wieder gerne die Tastsensoren nicht mehr gehen.
Ein einfacher Modul-Reset behebt den Fehler - aber was passiert wenn kein Techniker mehr im Haus ist ...

Hat jemand ähnliche Erfahrungen und einen Lösungsvorschlag?

Grüße, Uwe - der am Wochenende ja die Hotline nicht fragen kann :-(
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Holzwurm
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 5
Registriert: Do 22. Okt 2009, 11:42

#2 RE: Tasten werden nicht mehr ausgelöst ...

Beitragvon Holzwurm » Do 22. Okt 2009, 11:42

Hallo erstmal

Ich habe das selbe Problem bei einem UPS Modul im Büro meines Chefs (der warscheinlich ungünstigste Ort für solche Fehler :scared: )
Ich habe festgestellt das sich aus irgendeinem Grund die Tasten sporadisch sperren, und zwar von allen Tastentabellen (A-B-C-D), aber nicht immer die selben. Ich habe das ganze Programm nach Böcken untersucht (immerhin ca 60ID´s), aber ich finde keinen Befehl der sperren würde. Auserdem ist Tabelle A nicht fürs sperren freigegeben. Hat sowas schon jemand gehabt? Danke für die Auskünfte:thumbup:

MfG

Benutzeravatar

Themenersteller
Uwe
...
Beiträge: 14249
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#3 RE: Tasten werden nicht mehr ausgelöst ...

Beitragvon Uwe » Do 22. Okt 2009, 11:58

An diesem ungünstigsten Ort wollen wir mal versuchen schnell zu helfen.

Doch erst mal:
[zitat]Holzwurm
Beiträge: 1[/zitat]
HERZLICH WILLKOMMEN :D

Die erste Frage wäre nach Serien-/Firmwarenummer der Module ... (s.o.)

Sind die Fehlerzähler hoch?
Mach als ersten Test mal einen Reset auf das Modul und schau ob der Abstand zwischen den Fehlern dann größer wird.

Du wirst ein defektes Modul in der Anlage haben was die Kommunikation stört bzw. fehlerhafte Kommandos ausführt. Das kann (muss aber nicht) das betroffene sein. Du musst es irgendwie lokalisieren ...

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Holzwurm
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 5
Registriert: Do 22. Okt 2009, 11:42

#4 RE: Tasten werden nicht mehr ausgelöst ...

Beitragvon Holzwurm » Do 22. Okt 2009, 14:10

:w00t: Danke für die superschnelle Hilfe

Seriennummer des UPS-Moduls: 11A20E-5FBCI
Software: 100B05
RE 926, SE 2427, SC 4896
Der restliche Fehlerspeicher is leer könnte aber von dem Reset kommen den ich heute Morgen gemacht hab.Wird der Fehlerspeicher mit resetet?
Das SH Modul das die zugehörigen Leuchten schaltet musste ich vor 38 Tagen die Sicherung der Ausgänge wechseln.
Seitdem um die 65000 RE/SE/SC , 21 CE und 1 WD und TS

MfG

Benutzeravatar

Themenersteller
Uwe
...
Beiträge: 14249
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#5 RE: Tasten werden nicht mehr ausgelöst ...

Beitragvon Uwe » Do 22. Okt 2009, 14:25

Moin,
maximaler Stand RE ist 65535 - das wäre mir nach 38 Tagen zu viel (das Modul scheint Empfangsprobleme zu haben) "ReceiveError".
Der Fehlerspeicher wird natürlich auch zurückgesetzt, aber die recht hohen SE könnten dann die Kommunikation mit dem SH betreffen.

Ich würde jetzt mal einen Reset auf das SH geben (die Lichter gehen dann aus!).
Was für Leuchten werden da geschaltet? Warum war die Sicherung kaputt?

Hast du noch Module zum tauschen?

Es wird nur mit "probieren" zu beheben sein - Tipps dafür gebe ich gerne.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Holzwurm
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 5
Registriert: Do 22. Okt 2009, 11:42

#6 RE: Tasten werden nicht mehr ausgelöst ...

Beitragvon Holzwurm » Do 22. Okt 2009, 14:40

Du bist echt schnell :w00t: find ich super :thumbup:

Vom M;odul is dann der Fehlerspeicher sicher schon übergelaufen:lol:
Module zum tauschen hab ich UPS und SH wiso die Sicherung durch war versteh ich auch nich. Is auch nur einmal passiert. Es hängen 4 Wandleuchten auf dem einen Ausgang und am anderen eine dimmbare Stehleuchte, nix weltbewegendes, funktioniert haben alle noch nach dem Sicherungswechsel.

Nochmals danke für die schnellen Auskünfte und das Interresse:thumbup:

MfG Wolfgang

Benutzeravatar

Themenersteller
Uwe
...
Beiträge: 14249
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#7 RE: Tasten werden nicht mehr ausgelöst ...

Beitragvon Uwe » Do 22. Okt 2009, 15:18

Hallo Wolfgang,
mich interessierte da eher ob noch was an Elektronik an/in den Leuchten am werkeln ist. Das verursacht nämlich gerne mal solche oder ähnliche Störungen.
Sind das Wandleuchten mit EVG's?
Ein evtl. Schnurdimmer an der Stehleuchte wurde entfernt/überbrückt?
Erst die Leuchten genau prüfen - erst dann würde ich mal versuchen Module zu tauschen (ich würde mit dem SH anfangen).

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


rk
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1175
Registriert: Mo 3. Jun 2002, 23:15
Hat sich bedankt: 2 Mal

#8 RE: Tasten werden nicht mehr ausgelöst ...

Beitragvon rk » Do 22. Okt 2009, 15:27

Auch von mir ein Herzliches Willkommen :).

Holzwurm hat geschrieben:...eine dimmbare Stehleuchte ...

Die hängt vermutlich an einer Steckdose?

Falls dann mal gebohnert oder staubgesaugt wird, führt das nicht immer zu großer Akzeptanz der Module :scared:. 300 Watt sind halt schnell wech.


Holzwurm
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 5
Registriert: Do 22. Okt 2009, 11:42

#9 RE: Tasten werden nicht mehr ausgelöst ...

Beitragvon Holzwurm » Do 22. Okt 2009, 15:38

Hallo nochmal zusammen

Die Wandleuchten sind mit EVG jo und die Stehleuchte is an ner Steckdose die is in einem Bodentank, der Deckel is gefließt den kriegt unsere Bodenkosmetikerin sicher nich auf, allerdings hängt der serienmäßige Dimmer noch drin is nur voll aufgedreht.

MfG Wolfgang

Benutzeravatar

Themenersteller
Uwe
...
Beiträge: 14249
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#10 RE: Tasten werden nicht mehr ausgelöst ...

Beitragvon Uwe » Do 22. Okt 2009, 16:18

Sag niemals nie, Wolfgang (Ralf kennt das) :lol:

[zitat]... allerdings hängt der serienmäßige Dimmer noch drin is nur voll aufgedreht[/zitat]
ABKLEMMEN !!! :scared:
Die darin enthaltene Elektronik kann die im LCN-Modul sogar zerstören (der Fehler wäre reparabel). Dann würde es aber noch andere "Effekte" machen.