#1 Bus hängt sich gelegentlich auf, Piep-Sturm ...
Verfasst: Sa 20. Jul 2013, 22:55
Liebe LCN-Experten,
ich muß mich zuerst als nicht gewerblicher LCN-Anwender outen, ich habe vor über 12 Jahren mein Eigenheim bei einer Totalsanierung in Eigenregie komplett selber verkabelt und dabei mit LCN ausgestattet (Musterkoffer über einen befreundeten Elektriker) und seitdem auch nur wenig Probleme (außer gelegentliche sofort erkennbare Hardware-Defekte an LCN-UPPs).
Seit einiger Zeit treten jedoch langsam nervende Effekte auf:
- Das Drücken einer Taste an einzelnen LCN-UPPs löst ein (3 maliges) piepen aus.
- Gelegentlich kört dieses Piepen auf nicht mehr auf, sondern ist im ganzen Haus an den LCN-UPPs zu hören.
- Das lässt sich dann nur durch Abschalten des entsprechenden Moduls (Schwierig zu identifizieren, wenn alles piepst) und Abtrennen des Segments, warten und wieder anschalten, beheben.
- Hinweis: Ich habe zum Zwecke des leichteren Debuggings UG, EG und OG auf einzelne Segmente mit LCN-IW gelegt.
- Ich kann auch nicht mehr mit dem LCN-P (ja, ich habe leider nur das von "damals") den Bus beobachten, zumindest gibt es beim Auslesen der Namen sofort den "Piep-sturm" ...
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es möglicherweise eine Temperaturabhängigkeit gibt, da das Problem an warmen Tagen gefühlt häufiger auftritt.
Die Verkabelung hat sich nicht geändert und es lief ja viele Jahre störungsfrei. Ich kann einfach noch keine Systematik erkennen ...
Irgendwelche Ideen/Vorschläge ?
Ich wäre sehr dankbar ...
PS: Ich bin Elektro-Ingenieur und arbeite im IT-nahen Umfeld. Programmieren, Bus-Protokolle und auch Hardware-Messungen stellen kein größeres Problem dar (muß mir ggfs. Equipment leihen ...).
Gruß
Ulrich
ich muß mich zuerst als nicht gewerblicher LCN-Anwender outen, ich habe vor über 12 Jahren mein Eigenheim bei einer Totalsanierung in Eigenregie komplett selber verkabelt und dabei mit LCN ausgestattet (Musterkoffer über einen befreundeten Elektriker) und seitdem auch nur wenig Probleme (außer gelegentliche sofort erkennbare Hardware-Defekte an LCN-UPPs).
Seit einiger Zeit treten jedoch langsam nervende Effekte auf:
- Das Drücken einer Taste an einzelnen LCN-UPPs löst ein (3 maliges) piepen aus.
- Gelegentlich kört dieses Piepen auf nicht mehr auf, sondern ist im ganzen Haus an den LCN-UPPs zu hören.
- Das lässt sich dann nur durch Abschalten des entsprechenden Moduls (Schwierig zu identifizieren, wenn alles piepst) und Abtrennen des Segments, warten und wieder anschalten, beheben.
- Hinweis: Ich habe zum Zwecke des leichteren Debuggings UG, EG und OG auf einzelne Segmente mit LCN-IW gelegt.
- Ich kann auch nicht mehr mit dem LCN-P (ja, ich habe leider nur das von "damals") den Bus beobachten, zumindest gibt es beim Auslesen der Namen sofort den "Piep-sturm" ...
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es möglicherweise eine Temperaturabhängigkeit gibt, da das Problem an warmen Tagen gefühlt häufiger auftritt.
Die Verkabelung hat sich nicht geändert und es lief ja viele Jahre störungsfrei. Ich kann einfach noch keine Systematik erkennen ...
Irgendwelche Ideen/Vorschläge ?
Ich wäre sehr dankbar ...
PS: Ich bin Elektro-Ingenieur und arbeite im IT-nahen Umfeld. Programmieren, Bus-Protokolle und auch Hardware-Messungen stellen kein größeres Problem dar (muß mir ggfs. Equipment leihen ...).
Gruß
Ulrich