Hallo Gemeinde
ich habe mal wieder ein Problem mein Bekannter hat drei leuchten installieren lassen ohne mich zu fragen. Diese habe nun Dali Dimmung
Mein Problem ich habe 2 Deckenleuchten
Die an 2 Taster gehen
Dh an der Decke habe ich nur L N PE und LD mir fehlt der Daten Draht Bzw die 2 Dali Drähte
Die Dali Vorschaltgeräte sitzen an der Lampe
Ich kann keine Drähte mehr einziehen.
Hat jemand eine Idee
Oder muss ich dass Dali Zeug raushauen
VG
mayrst
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Lampen Dali Ansteuerung
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#2 Re: Lampen Dali Ansteuerung
mayrst hat geschrieben:...an der Decke habe ich nur L N PE und LD mir fehlt der Daten Draht Bzw die 2 Dali Drähte
LD aber es fehlt der Daten Draht? Was ist bitte genau vorhanden?
Die Dali Vorschaltgeräte sitzen an der Lampe
Ich kann keine Drähte mehr einziehen.
Hat jemand eine Idee
Ich habe das nie probiert, aber nach Datenlage könnte LCN-UPS+LCN-DDR gehen. Vorher Hotline fragen, oder hier weiß es jemand sicher.
Thomas
-
Themenersteller - Mitglied
- Beiträge: 39
- Registriert: Mi 13. Feb 2013, 19:07
- Hat sich bedankt: 2 Mal
#3 Re: Lampen Dali Ansteuerung
Stimmt der Daten Draht fehlt
Meine Idee war ich benutze den LD als Datendraht
VG
Meine Idee war ich benutze den LD als Datendraht
VG
-
- Fingerwundschreiber
- Beiträge: 143
- Registriert: Do 2. Jan 2014, 19:26
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#4 Re: Lampen Dali Ansteuerung
Was heißt bei dir LD?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Ich plane mit dir dein Smart Home im Raum Halle / Leipzig.
http://www.my-smart-home-support.de
http://www.my-smart-home-support.de
-
- Fingerwundschreiber
- Beiträge: 143
- Registriert: Do 2. Jan 2014, 19:26
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#5 Re: Lampen Dali Ansteuerung
Warum soll das DDR mit dem UPS nicht funktionieren? Dafür ist es doch gebaut.
Ich plane mit dir dein Smart Home im Raum Halle / Leipzig.
http://www.my-smart-home-support.de
http://www.my-smart-home-support.de
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 257
- Registriert: So 5. Okt 2014, 18:14
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#6 Re: Lampen Dali Ansteuerung
Gehen tut es, es gibt nur mittlerweile EVGs, die unbedingt ein DALI Netzteil benötigen. Das geht wiederum nicht mit dem DDR.
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#7 Re: RE: Re: Lampen Dali Ansteuerung
LD steht vermutlich für LampenDraht.Dinmor hat geschrieben:Gehen tut es, es gibt nur mittlerweile EVGs, die unbedingt ein DALI Netzteil benötigen. Das geht wiederum nicht mit dem DDR.
-
- Fingerwundschreiber
- Beiträge: 143
- Registriert: Do 2. Jan 2014, 19:26
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#8 Re: Lampen Dali Ansteuerung
LampenDraht ?
Ich plane mit dir dein Smart Home im Raum Halle / Leipzig.
http://www.my-smart-home-support.de
http://www.my-smart-home-support.de
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
-
- Fingerwundschreiber
- Beiträge: 143
- Registriert: Do 2. Jan 2014, 19:26
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#10 Re: Lampen Dali Ansteuerung
Ich gehe doch auch davon aus, dass damit die Datenader gemeint ist.
Ich plane mit dir dein Smart Home im Raum Halle / Leipzig.
http://www.my-smart-home-support.de
http://www.my-smart-home-support.de
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste