Seite 2 von 2

#11 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq

Verfasst: So 8. Nov 2020, 17:16
von Elektrob
Vielen Dank.
Du hast mir erstmal sehr gut weitergeholfen.
Schönen Restsonntag noch.

#12 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq

Verfasst: So 22. Nov 2020, 09:27
von Elektrob
Jetzt hätte ich da noch ne Frage:
Wie kann ich Temperaturen in der Domiq anzeigen.

#13 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq

Verfasst: Mo 23. Nov 2020, 15:17
von LCNNoob
Du kannst im TAB Remote ein Element REGLER oder TEMPERATUR anlegen und dann den entsprechenden Regler aus LCN eintragen oder halt die Variable in der die Temperatur gespeichert ist. Je nachdem was Du machen willst.

Auch hier sind entsprechende Beispiele im DOMIQ Handbuch zu finden.

#14 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq

Verfasst: Di 1. Dez 2020, 19:54
von Elektrob
Sorry, wenn ich auf dem Modul 250 die Variable 6 in Domiq angezeigt haben möchte, was muss ich da tun?

Vielen Dank.

#15 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq

Verfasst: Mi 2. Dez 2020, 08:59
von LCNNoob
Bitte die Fragen nicht falsch verstehen.

1. Du kommst auf die Oberfäche des DOMIQ Moduls und siehst die verschiedenen TAB's oben in der Menueleiste?
2. Du willst eine Visualisierung auf einem IOS oder Android Gerät für Dein Projekt erstellen?
3. Du hast entsprechend Deiner Endgeräte DOMIQ Lizenzen und diese auch in den Endgeräten eingetragen?
4. Du kennst prinzipiell die Vorgehensweise zum Erstellen einer Visu mit DOMIQ?
5. Du hast das DOMIQ auf die neue Version 2.0.1.0 upgedatet? Autoupdate innerhalb des DOMIQ TAB <Einstellungen> Menu <Updates>.
6. Du hast das Handbuch verfügbar und auch gelesen?

Bitte kurze Rückmeldung, damit ich weiß wie Deine Vorkenntnisse sind. Vllt. ist es sinnvoll erst mal die Grundlagen zu festigen und die Arbeitsweise des DOMIQ und der Elemente im DOMIQ zu besprechen. Ggf. auch separat dieses Forums hier. Per Remote Sitzung oder ähnlich.

Gruß

#16 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq

Verfasst: Mi 6. Jan 2021, 10:57
von Elektrob
Hallo,
ich habe nun auf der Remonteebene ein Wertelement eingefügt, für die Anzeige der Aussentemp..
Kanal: LCN.variable.0.250.6 eingefügt.
Nun zeigt er hier aber die LCN-Werte an in °C.
Was muss ich tun?

Vielen Dank.

#17 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq

Verfasst: Mi 6. Jan 2021, 10:59
von Elektrob
Auf der Anzeigeebene habe ich den Reiter Temperatur genommen mit
Kanal: LCN.variable.0.250.6 und Suffix mit °C und es funktioniert.
:confused:

#18 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq

Verfasst: Mi 6. Jan 2021, 13:07
von LCNNoob
Für die Remoteanzeige müsstest Du ein Steuerelement TEMPERATUR anlegen und bei Segmemt die 0 eintragen, bei Modul die 250 und bei Sensor den Wert "TVar".

TVar entspricht einer Temperaturwertanzeige in °C und entspricht im LCN der Variablen 1 des benutzten Moduls. Es ist also nötig, der Variablen 1 dieses Moduls 250 mit der LCNPro den Wert Deines Originalsensors zuzuweisen. Das kannst Du in der LCNPro unter dem Modul bei Varibalen zuweisen.

Ansonsten steht immer noch das Angebot einer kurzen Remoteeinweisung, wie bereits oben geschrieben.