Moin zusammen,
erst mal ein großes Lob an dieses Forum, wo viele Leute sich so intensiv einbringen.
Seit kurzem betreibe ich eine Kombination aus LCN und IP-Symcon in einem Anfangsstadium.
Alle im Haus vorhandenen Zähler und Sensoren werden durch LCN und Volkszähler von IP-Symcon überwacht. Alles läuft sehr gut, bis auf die Tatsache, dass LCN nur eine bestimmte Anzahl Zählimpulse aufnimmt.
Nun bräuchte ich ein entsprechendes LCN Kommando für die Zählernullstellung, um dieses in ein Symcon-Script einzubauen.
Wäre sehr nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
Gruss Markus
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
LCN Zähler - Befehl zum Nullstellen
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 Re: LCN Zähler - Befehl zum Nullstellen
Moin Markus,
herzlich Willkommen
Was willst du da "nullstellen"?
Das LCN-Modul erfasst den momentanen Verbrauch in einer Variablen (Ax). Der hat ständig 'wechselnde' Werte (eben je nach Verbrauch).
Den Zählerstand speichert das LCN-Modul mit einem m.E. ausreichenden Wert auch für die Ewigkeit. Den aktuellen Zählerstand gibst du mit der Pro einmal ein. Die Anzeige in IPS kommt dann über die Zähler (Cx) und wird bei jeder Aktualisierung (neuer Wert) übertragen.
Wenn du doch noch weitere Abfragen benötigst, heißt das "Zauberwort" PCK (in IPS mit LCN_SendCommand auszulösen). Dazu wirst du die PCK-Doku benötigen
Grüße, Uwe
herzlich Willkommen
Was willst du da "nullstellen"?
Das LCN-Modul erfasst den momentanen Verbrauch in einer Variablen (Ax). Der hat ständig 'wechselnde' Werte (eben je nach Verbrauch).
Den Zählerstand speichert das LCN-Modul mit einem m.E. ausreichenden Wert auch für die Ewigkeit. Den aktuellen Zählerstand gibst du mit der Pro einmal ein. Die Anzeige in IPS kommt dann über die Zähler (Cx) und wird bei jeder Aktualisierung (neuer Wert) übertragen.
Wenn du doch noch weitere Abfragen benötigst, heißt das "Zauberwort" PCK (in IPS mit LCN_SendCommand auszulösen). Dazu wirst du die PCK-Doku benötigen
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 Re: LCN Zähler - Befehl zum Nullstellen
Moin.
Du nutzt sicher den IV(H) als Impulszähler. Dort ist in Var1 bzw. TVar nach 32000 Impulsen schluss. Bei 1000Imp/kWh sind die schnell erreicht.
Wenn du allerdings ein BU4L nutzt, müsstest du dein Problem nochmals genauer schildern (ggf. LP3-Datei anhängen)
mfg Carsten
Du nutzt sicher den IV(H) als Impulszähler. Dort ist in Var1 bzw. TVar nach 32000 Impulsen schluss. Bei 1000Imp/kWh sind die schnell erreicht.
Wenn du allerdings ein BU4L nutzt, müsstest du dein Problem nochmals genauer schildern (ggf. LP3-Datei anhängen)
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
#4 Re: LCN Zähler - Befehl zum Nullstellen
Hallo Uwe
Hallo Carsten
vielen Dank für den freundlichen Empfang.
Als Impulszähler nutze ich den B8L, wo in R1Var bei 65000 Impulsen schluss ist. Bei meiner Wasseruhr wird der Schnellläufer über einen Laserreflektionslichttaster detektiert. Das macht ca. 37 Impulse pro Liter. Somit ist die Wanne recht schnell voll. Ich denke, das entsprechende PCK-Kommando zum Nullstellen des Zählers würde mir weiter helfen.
Gruss Markus
Hallo Carsten
vielen Dank für den freundlichen Empfang.
Als Impulszähler nutze ich den B8L, wo in R1Var bei 65000 Impulsen schluss ist. Bei meiner Wasseruhr wird der Schnellläufer über einen Laserreflektionslichttaster detektiert. Das macht ca. 37 Impulse pro Liter. Somit ist die Wanne recht schnell voll. Ich denke, das entsprechende PCK-Kommando zum Nullstellen des Zählers würde mir weiter helfen.
Gruss Markus
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 Re: LCN Zähler - Befehl zum Nullstellen
Versuchen wir es mal
ZS30000 verwenden!
- Zähler Variable addieren
Z+ttnn
- tt: Variable 1-12.
Bis 140C0D/Nov.2010: Var.1=Tvar
- nn: Zahl zur Addition,
Wertebereich 0..4000
- Zähler Variable subtrahieren
Z-ttnn
- Siehe Z+ttnn
- Zähler auf 0 setzen:
nn = 4090
ZS30000 verwenden!
- Zähler Tvar addieren
bis 140C0D/Nov.2010
ZAnn
- nn: Zahl zur Addition auf den Zähler,
Wertebereich 0..29999.
- Zähler Tvar subtrahieren
bis 140C0D/Nov.2010
ZSnn
- Siehe ZAnn
- Zähler auf 0 setzen:
ZS30000 (nn=30000)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#6 Re: LCN Zähler - Befehl zum Nullstellen
Danke Uwe,
für die schnelle Hilfe.
Denn werde ich mal die nächsten Tage mein Glück versuchen. Wäre es möglich, um Euch nicht unnötig weiter zu nerven, mir die PCK-Doku zukommen zu lassen?
Gruß Markus
für die schnelle Hilfe.
Denn werde ich mal die nächsten Tage mein Glück versuchen. Wäre es möglich, um Euch nicht unnötig weiter zu nerven, mir die PCK-Doku zukommen zu lassen?
Gruß Markus
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 Re: LCN Zähler - Befehl zum Nullstellen
Moin Markus,
uns kannst du nicht nerven
Das solltest du aber mal bei der Hotline probieren. Ich bin da mit meinen Infos schon "grenzwertig" ...
Für Besitzer einer PCHK-Lizenz sollte es die Doku eigentlich bei der Hotline geben
Grüße, Uwe
uns kannst du nicht nerven
Das solltest du aber mal bei der Hotline probieren. Ich bin da mit meinen Infos schon "grenzwertig" ...
Diese Dokumentation ist vertraulich.
Sie wird nur Ihnen zur Verfügung gestellt und darf nicht kopiert oder an Dritte weitergeleitet werden!
Für Besitzer einer PCHK-Lizenz sollte es die Doku eigentlich bei der Hotline geben
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#8 Re: LCN Zähler - Befehl zum Nullstellen
Moin Uwe,
der Besitz eine PCHK Lizenz wird vermutlich nicht reichen, um bei der Hotline erfolg zu haben.
Trotzdem, vielen Dank nochmals. Ich werde einen Weg finden.
Gruß Markus
der Besitz eine PCHK Lizenz wird vermutlich nicht reichen, um bei der Hotline erfolg zu haben.
Trotzdem, vielen Dank nochmals. Ich werde einen Weg finden.
Gruß Markus
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#9 Re: LCN Zähler - Befehl zum Nullstellen
... "vermutlich" reicht mir nicht.
IMHO erhöht sich mit jeder Anfrage eines PCHK-Nutzers die Wahrscheinlichkeit, dass sie sie herausgeben.
Eine zeitlang hieß das auch mal "nur für Systemintegratoren" - nur wie ich mich als Integrator "zertifiziere", blieb dabei offen
Grüße, Uwe - der manchmal offener ist, als das bevorzugte System
IMHO erhöht sich mit jeder Anfrage eines PCHK-Nutzers die Wahrscheinlichkeit, dass sie sie herausgeben.
Eine zeitlang hieß das auch mal "nur für Systemintegratoren" - nur wie ich mich als Integrator "zertifiziere", blieb dabei offen
Grüße, Uwe - der manchmal offener ist, als das bevorzugte System
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#10 Re: LCN Zähler - Befehl zum Nullstellen
Moin Uwe,
habe deinen Rat beherzigt und bin nun im Besitz einer PCK-Doku.
Gruß, Markus - der aus dem Staunen nicht heraus kommt.
habe deinen Rat beherzigt und bin nun im Besitz einer PCK-Doku.
Gruß, Markus - der aus dem Staunen nicht heraus kommt.
Wer ist online?