Hallo,
ich habe ein kleines Rätsel für alle Elektriker.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=189938-1479801388.jpg
Beschreibung:
Am FI-Trafos hängt u.a. der LS-Licht[Trafos]. An diesem hängen 2 Trafos (220VAC > 12VDC) einer im Keller und einer auf'm Dach. Beide Tradfos sind geerdet. Diese Trafos versorgen die DMX-Kontroller mit Strom um LED-Leisten zu betreiben. Ausnahme: Die Treppen-LED-Lichter sind 10VDC ausgelegt und deswegen ist vor diesem DMX-Kontroller noch ein Trafo (12VDC > 10VDC) vorgeschaltet.
Am FI-LCN hängt der LS-LCN und LS-Datenader. An diesen hängt u.a. das DOMIQ-Base welches mit einem T-Kabel (sieht so für mich aus) mit einer DMX-Steuerung verbunden ist. Der DMX-Bus geht da raus und steuert in einer Daisy-Chain die DMX-Kontoller wobei am Ende ein 120ohm Wiederstand angebracht ist. Der DMX-Bus steuert die einzelnen Ausgänge R/G/B.
Am FI-Durchgangsräume hängt u.a. der LS-Treppe, der das Treppenhaus absichert. Von dort aus verlaufen L und N in ein NYM-7x1,5 Kabel, daß zusätzlich geerdet ist. Diese 3 Adern versorgen Schuko-Steckdosen im Treppenhaus. Im Gleichen Kabel verlaufen die com/R/G/B Adern des DMX.1-3 Kontrollers (ich weiß, ist nicht die feine Art und das somit erzeugte Schwarze-Loch kann die gesamte Erde verschlucken :-) ). Diese Versorgen die kleinen Treppenlichter im Erd-Geschoss (B), Ober-Geschoss (G) und Dach-Geschoss (R).
Rätsel:
Sobald die Datenader vom DMX.105-107 Kontroller [IN] in den DMX.20-22 Kontroller [OUT] eingestöbselt wird (siehe A im Bild), reagieren die LEDs im EG (siehe C im Bild) nicht mehr auf den DMX Kontroller und leuchten dauerhaft und unabhängig vom Ausgang B. Wird Ausgang B am DMX.1-3 Kontroller aktiviert, fliegt der Durchgangsräume FI (siehe B im Bild).
Alles andere funktioniert einwandfrei :-) (nur vollständigkeitshalber).
Wenn die Datenader bei A nicht eingestöbselt wird, funtkioniert alles einwandfrei.
Fragen:
1. Was hat die Steuerleitung (DMX-Bus) die am 2. Kontroller angehängt wird mit den geschalteten Leitungen am 1. Kontroller zu tun? Wirken die Ströne der Steuerleitung eventuell weil die Steuerleitung auf dem OUT verstärkt wird?
2. Wieso fliegt dann der FI für Durchgangsräume raus? Vermutung, daß N der Treppe irgendwo auf R vom Kontroller aufliegt? Wenn ja, wieso fliegt der FI erst dann, wenn die Steuerleitung (bei A) verlängert wird?
Vorgehen:
1. N abklemmen und Problem beobachten. Wenn Auswirkung feststellbar, dann nach Kurzschluss im 7x1,5 suchen.
Danke fürs Mitmachen und die geleistete Hilfe. *warmer Hädedruck*
Gruß,
Maciej
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Rätsel: FI-Fliegt raus wenn DMX-Bus verlängert wird
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#2 Re: Rätsel: FI-Fliegt raus wenn DMX-Bus verlängert wird
Hi Maciej,
da du einige eklatante Verstöße gegen die VDE und DMX Normen gemacht hast (und es auch weißt) ist mir der Grund eigentlich egal.
Viel Erfolg
Florian
da du einige eklatante Verstöße gegen die VDE und DMX Normen gemacht hast (und es auch weißt) ist mir der Grund eigentlich egal.
- DMX gehört nicht ins gleiche Kabel wie 230V Punkt
- DMX Kabel ist geschirmt zu verlegen
- Du darfst nicht einfach SELV Spannungen in ein 230V Kabel integrieren, da versaust du dir die gesamte Niedervolt-Installation.
Viel Erfolg
Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 Re: Rätsel: FI-Fliegt raus wenn DMX-Bus verlängert wird
Moin Marciej,
ich sehe das ähnlich wie Florian
Zusätzlich aber auch noch mal darauf achten, dass das Base einen ungeschirmten Netzwerkanschluß bekommt, sonst hast du ggf. Probleme mit Potenzialverschleppungen über das LCN. Andere Geräte (z.B. L-vis) machen das auch so .
Beachte: z.B. beim LCN-IV muss der Schirm immer an N, sonst ...
Hier könnte ich mir den Fehler über DMX beim Base auch vorstellen.
Grüße, Uwe
ich sehe das ähnlich wie Florian
Zusätzlich aber auch noch mal darauf achten, dass das Base einen ungeschirmten Netzwerkanschluß bekommt, sonst hast du ggf. Probleme mit Potenzialverschleppungen über das LCN. Andere Geräte (z.B. L-vis) machen das auch so .
Beachte: z.B. beim LCN-IV muss der Schirm immer an N, sonst ...
Hier könnte ich mir den Fehler über DMX beim Base auch vorstellen.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#4 Re: Rätsel: FI-Fliegt raus wenn DMX-Bus verlängert wird
Hallo,
Danke für Eure Antworten.
@Florian Ich werde Deine Idee austesten. Allerdings sollte doch ein einfaches Abklemmen von 230V L und N reichen, richtig? Dann verlaufen im Kabel nur die DMX modilierten 9VDC und eben PE (das ich auch abklemmen kann). Nur dann hüppt auch nicht der FI raus, denn dann ist keine Verbindung mehr zu dem FI da ... wäre aber bei Deiner Lösung auch nicht anders ...
@Uwe Reicht es nicht, wenn ich das Netzwerkkabel vom Base abklemme? Das DMX-Steuerungskabel ist gepached. Dabei ist der Schirm geerdet. Spielt das eine Rolle?
Danke und Gruß,
Maciej
Danke für Eure Antworten.
@Florian Ich werde Deine Idee austesten. Allerdings sollte doch ein einfaches Abklemmen von 230V L und N reichen, richtig? Dann verlaufen im Kabel nur die DMX modilierten 9VDC und eben PE (das ich auch abklemmen kann). Nur dann hüppt auch nicht der FI raus, denn dann ist keine Verbindung mehr zu dem FI da ... wäre aber bei Deiner Lösung auch nicht anders ...
@Uwe Reicht es nicht, wenn ich das Netzwerkkabel vom Base abklemme? Das DMX-Steuerungskabel ist gepached. Dabei ist der Schirm geerdet. Spielt das eine Rolle?
Danke und Gruß,
Maciej
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#5 Re: Rätsel: FI-Fliegt raus wenn DMX-Bus verlängert wird
Ok, ich hatte übersehen, dass die eigentliche DMX Leitung nicht mit in deinem Kabel liegt, an der Problematik ändert sich wenig.
Ich denke mal, dass du von der 230V Ader so viel Einstrahlung bekommst, dass es zu inakzeptablen Spannungen an den RGB Ausgängen kommt. Die können dann schon je nach Art des Treibers irgendwohin durchschlagen.
Schau mal, wie es ist, wenn die LEDs Treppe über ein separates Kabel versorgt werden.
Viel Erfolg
Florian
Ich denke mal, dass du von der 230V Ader so viel Einstrahlung bekommst, dass es zu inakzeptablen Spannungen an den RGB Ausgängen kommt. Die können dann schon je nach Art des Treibers irgendwohin durchschlagen.
Schau mal, wie es ist, wenn die LEDs Treppe über ein separates Kabel versorgt werden.
Viel Erfolg
Florian
#6 Re: Rätsel: FI-Fliegt raus wenn DMX-Bus verlängert wird
So. Problem gelöst.
Wie schon vermutet, gibt es irgendwo einen Kurzschluss zwischen 230VAC N und der 9VDC B Ader. Die genaue Position muss ich noch rausfinden.
Vorgehensweise:
Abklemmen von L: keine Auswirkungen (Keine Auswirkungen von 230V auf 9V ... diesmal) , außer daß der FI nicht fliegt.
Abklemmen vom Netzwerkkabel vom Domiq: keine Auswirkungen
Abklemmen von N: Problem weg
Lösung:
Beim letzten Licht welches die B (B vom RGB) als Nulleiter benutzt die betreffende Ader abgeklemmt und schon wirkt B nicht auf N. Die Suche nach dem genauen Problemort hebe ich mir fürs WE auf. Aber nun funkt DMX korrekt.
Nochmals Danke für die wertvollen Hinweise.
Schöne Grüße,
Maciej
Wie schon vermutet, gibt es irgendwo einen Kurzschluss zwischen 230VAC N und der 9VDC B Ader. Die genaue Position muss ich noch rausfinden.
Vorgehensweise:
Abklemmen von L: keine Auswirkungen (Keine Auswirkungen von 230V auf 9V ... diesmal) , außer daß der FI nicht fliegt.
Abklemmen vom Netzwerkkabel vom Domiq: keine Auswirkungen
Abklemmen von N: Problem weg
Lösung:
Beim letzten Licht welches die B (B vom RGB) als Nulleiter benutzt die betreffende Ader abgeklemmt und schon wirkt B nicht auf N. Die Suche nach dem genauen Problemort hebe ich mir fürs WE auf. Aber nun funkt DMX korrekt.
Nochmals Danke für die wertvollen Hinweise.
Schöne Grüße,
Maciej
-
- Dr. Forum
- Beiträge: 696
- Registriert: So 14. Okt 2012, 23:24
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#7 Re: Rätsel: FI-Fliegt raus wenn DMX-Bus verlängert wird
Moin,
oder besser gleich richtig machen (wenn wir schon dabei sind) und das/die Netzwerk-Patchpanel mit einem Potentialausgleich versehen.
Die Schirmung bei einem LAN-Kabel hat ja auch einen Sinn.
Uwe hat geschrieben:Zusätzlich aber auch noch mal darauf achten, dass das Base einen ungeschirmten Netzwerkanschluß bekommt, sonst hast du ggf. Probleme mit Potenzialverschleppungen über das LCN.
oder besser gleich richtig machen (wenn wir schon dabei sind) und das/die Netzwerk-Patchpanel mit einem Potentialausgleich versehen.
Die Schirmung bei einem LAN-Kabel hat ja auch einen Sinn.
--
Grüße, Hocky
Grüße, Hocky
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#8 Re: Rätsel: FI-Fliegt raus wenn DMX-Bus verlängert wird
Und das ist genau der Grund, weshalb SELV und 230V nicht in ein gemeinsames Kabel dürfen und überall Sicherheitsabstände haben müssen.irgendwo einen Kurzschluss zwischen 230VAC N und der 9VDC B Ader
Gruß
Florian
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5733
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#9 Re: Rätsel: FI-Fliegt raus wenn DMX-Bus verlängert wird
Uwe hat geschrieben:Moin Marciej,
ich sehe das ähnlich wie Florian
Zusätzlich aber auch noch mal darauf achten, dass das Base einen ungeschirmten Netzwerkanschluß bekommt, sonst hast du ggf. Probleme mit Potenzialverschleppungen über das LCN. Andere Geräte (z.B. L-vis) machen das auch so .
Beachte: z.B. beim LCN-IV muss der Schirm immer an N, sonst ...
Hier könnte ich mir den Fehler über DMX beim Base auch vorstellen.
Grüße, Uwe
Hm Uwe, hat sich was am BASE verändert ?
I-Port ist klar, der hat N. Aber am BASE war das nicht so. Ausser man hat da irgendwie was über Zusatzgeräte "verbuchselt".
Die Geräte von DOMIQ, die ich mal in der Hand hatte, hatten eine galvanische Trennung verbaut, da dürfte nur durch "Verkabelungsfehler" was passieren. (Ist das jetzt anders ? , habe da nichts mehr....)
Ich würde vermuten, auch hier ist der GND(N) vom LCN irgendwie mit dem GND hinter einem Trafo verbunden, und dann ist "Schluss mit lustig...).
Und hier noch mal, meine letzte Warnung : GND vom LCN ist N (bei vielen Modulen) behaftet, und darf nicht "verschleppt" werden !
Das ist ein Grund, warum ich privat keine ORGINAL I-Port Geräte vom LCN mehr einsetze, und auch andere Wege gehen werde.
lg Thomas
#10 Re: Rätsel: FI-Fliegt raus wenn DMX-Bus verlängert wird
Hallo,
vielen Dank nochmal für alle Beiträge. Man lernt immer was Neues, vor allem wenn es teilweise so in die Tiefe geht (z.B.: I-Port).
Gruß,
Maciej
vielen Dank nochmal für alle Beiträge. Man lernt immer was Neues, vor allem wenn es teilweise so in die Tiefe geht (z.B.: I-Port).
Gruß,
Maciej
Wer ist online?