#11 RE: Beschriftung Adern und Reihenklemmen

Verfasst: So 15. Feb 2015, 12:52
von oliwel
Hi Mathias,

ich hab dir mal meine "Schrank-Lookup Tabelle" angehängt - stellt kompakt dar was wie verschaltet ist - damit habe ich bisher noch alles gefunden.

Farbe und Buchstabe in den Feldern rechter Hand zeigen schnell was "drin" ist:
T12.3 (blau) = Tasteingang, Modul 12, Eingang 3
R11.8 (rot) = Relaisausgang, Modul 11, Ausgang 8
S15.A1 (grün) = Ausgang SH+ Modul (das A ist ein Überbleibsel und kann eigentlich weg)

Zu dem Thema feste Numerierung ich hocky nur zustimmen, erstens siehst du ja das bei mir häufig veschiedene Funktionen in einem Kabel liegen und zweitens habe ich schon mehr als ein Kabel nachträglich umgewidmet und aus Steckdosen Lampen gemacht oder andersrum.

Oli

#12 RE: Beschriftung Adern und Reihenklemmen

Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 21:53
von Echo
Hallo tolot27,

ich habe die Klemmen auch nur fortlaufend durchnummeriert. Dann allerdings jede Klemme, also PE-1, br-2, N-3, sw-4, gr-5, PE-6, usw. Dazu die entsprechende Excel-Tabelle mit den jeweiligen Zielen. Die Klemmen habe ich in FI-Gruppen, bzw. rechtes und linkes Feld eingeteilt und jeweils mit 1 neu angefangen zu zählen. Ab der Zahl 101 habe ich keine neuen Beschriftungen verwendet, sondern bin wieder bei 1 angefangen, da ich für die paar Beschriftungen kein neues 10-Päckchen kaufen wollte. Und die Verwechselungsgefahr von 1 und 101 halte ich für relativ gering.
Die einzelnen Kabel habe ich auf dem Mantel mit Raum und Dosen-Nummer beschriftet.

tolot27 hat geschrieben:Okay, Ihr habt mich fast mit der fortlaufenden Nummerierung überzeugt.

Nun ist nur noch das Problem, dass es die nummerierten Zackbänder zwar von 1-500 gibt (immer dekadenweise), jedoch nur im 10er Pack. So viel brauche ich dann doch nicht von jeder Nummer, sondern eigentlich immer nur einmal.

Hat da ggf. noch jemand welche übrig?

--
Viele Grüße,
Mathias


Für die Wago-Klemmen habe ich noch Nummern übrig. Muss am Wochenende mal schauen, welche und wie viele. Die Nummern 31-100 sind noch genügend da. Bei 1-30 muss ich genauer nachsehen. Welche brauchst Du denn konkret?

Gruß
Echo