#21 RE: BMI als Alarmerfassung nutzen? Erfassungswinkel, ...
Verfasst: Mo 28. Dez 2015, 21:31
In dem Raum selbst kann ich den Melder wohl nicht so positionieren dass er den Ofen nicht sieht.
Ist sach mal jain.
Es gibt noch andere Melder von Panasonic, die einen kl. Erfassungswinkel haben.
Schau dir mal den Spot detection type von Panasonic an. Der hat einen Winkel von 22° x 38°, aber eben nur 5m als Reichweite.
Insgesamt werden dann 2 Melder montiert.
Einen an der Aussenwand ,Höhe ca.1,5m , wo der Ofen steht (hier den Spot-Type) und rechts von der Tür zum Flur, auch 1,5m Höhe. Dort dann einen Orginal BMI.
Der Spot soll dann nur die beiden rechten Fenster überwachen, den Rest macht der BMI.
Ist dann einwenig Lötarbeit geboten