#1 Vorplanung - Erneuerung der Steuerung einer Kirche
Verfasst: So 1. Nov 2020, 17:09
Hallo!
In unserer Kirche ist die Elektroinstallation in die Jahre gekommen.
Über dem Altar hängen drei alte PAR 300W.
An der Seite gibt es links und rechts Stromschienen.
Einer der PAR ist jetzt schon kaputt. Da die EU solche Stromverschwender abschaffen will gibt es kein Ersatz mehr.
Ein Elektriker wurde beauftragt mal ein Angebot für einen Ersatz zu erstellen. Er will die drei Par durch LED Museumsstrahler ersetzen, welche über Bluetooth dimmbar sein sollen.
Das halte ich für eine schlechte Idee. Zu den Stromschiene und den drei PAR geht jeweils ein 5x1,5mm² NYM. Da bin ich der Meinung, dass ein Einsatz von DALI sinnvoller ist.
Jetzt meine Fragen wegen LCN, DALI, Visualisierung, etc.
Zur Ansteuerung aller Dinge hatte ich an LCN gedacht.
- Für die DALI Leuchten im Altarraum
- Für die Beleuchtung im Kirchenschiff. (LEDs in Dimmbar?) Gibt es da eine max. Kabellänge wegen dimmen? Welche LEDs E27 können flackerfrei mit LCN gedimmt werden.
- Andere Beleuchtung, Steckdosen über LCN Relais an / aus schalten.
- Beschallungsanlage an / aus schalten.
- Glockensteuerung
- Heizungssteuerung
- Belüftung
- Visualisierung über Link HK oder IP-Symcon.
Es wird benötigt das man Nutzerrechte vergeben kann. Außerdem eine Kalenderfunktion.
Welche Visu kann das?
- Wichtige Funktionen wie Licht an aus, etc. werden über Taster im Schaltschrank geschaltet.
Sonderfunktionen, wie Lichtstimmung dann über die Visu.
(Falls die Visu mal sich verabschiedet.)
Danke. :-)
Was meint Ihr?
In unserer Kirche ist die Elektroinstallation in die Jahre gekommen.
Über dem Altar hängen drei alte PAR 300W.
An der Seite gibt es links und rechts Stromschienen.
Einer der PAR ist jetzt schon kaputt. Da die EU solche Stromverschwender abschaffen will gibt es kein Ersatz mehr.
Ein Elektriker wurde beauftragt mal ein Angebot für einen Ersatz zu erstellen. Er will die drei Par durch LED Museumsstrahler ersetzen, welche über Bluetooth dimmbar sein sollen.
Das halte ich für eine schlechte Idee. Zu den Stromschiene und den drei PAR geht jeweils ein 5x1,5mm² NYM. Da bin ich der Meinung, dass ein Einsatz von DALI sinnvoller ist.
Jetzt meine Fragen wegen LCN, DALI, Visualisierung, etc.
Zur Ansteuerung aller Dinge hatte ich an LCN gedacht.
- Für die DALI Leuchten im Altarraum
- Für die Beleuchtung im Kirchenschiff. (LEDs in Dimmbar?) Gibt es da eine max. Kabellänge wegen dimmen? Welche LEDs E27 können flackerfrei mit LCN gedimmt werden.
- Andere Beleuchtung, Steckdosen über LCN Relais an / aus schalten.
- Beschallungsanlage an / aus schalten.
- Glockensteuerung
- Heizungssteuerung
- Belüftung
- Visualisierung über Link HK oder IP-Symcon.
Es wird benötigt das man Nutzerrechte vergeben kann. Außerdem eine Kalenderfunktion.
Welche Visu kann das?
- Wichtige Funktionen wie Licht an aus, etc. werden über Taster im Schaltschrank geschaltet.
Sonderfunktionen, wie Lichtstimmung dann über die Visu.
(Falls die Visu mal sich verabschiedet.)
Danke. :-)
Was meint Ihr?