Seite 1 von 1
#1 Zeitsteuerung Treppenhauslicht mit SH-Modul
Verfasst: Sa 2. Nov 2002, 23:20
von Majonek
Hallo,
wie kann ich eine Zeitsteuerung für mein Treppenhauslicht programmieren? Geschalten wird das Licht über das REL am SH. Mit dem HU konnte ich es selbst lösen. Ich habe über den Kurz-Befehl der Schattentabelle "sende Tasten" mit 15 s Verzögerung den REL - Ausgang auf "aus" gesetzt.
:-O Mit den SH-Modulen geht "sende Tasten" offensichtlich nicht.
Hat jemand einen Tip?
Majo
#2 RE: Zeitsteuerung Treppenhauslicht mit SH-Modul
Verfasst: So 3. Nov 2002, 00:16
von Uwe
Hallo Majo,
"sende Tasten" sollte mit allen Modulen funktionieren :-)
mein Tip:
du versuchst entweder eine gesperrte Taste anzusprechen, oder du "überschreibst" den Befehl (innerhalb der 15sec.) durch einen neuen "sende Taste" an das gleiche Modul.
Wenn du mit der LCN-P,-pro den Befehl per "Handbedienung" auslöst, sollte das Modul eigentlich zurückmelden, warum es nicht ausführen will.;-)
Uwe
#3 RE: Zeitsteuerung Treppenhauslicht mit SH-Modul
Verfasst: So 3. Nov 2002, 10:30
von KeineInfo
Moin,
eine andere möglichkeit ist, dass Du aus versehen beim Sh-Modul nicht das "KURZ"-Kommando belegt hast, sondern "LANG" oder "LOS". die beiden letzteren können aber vom verzögerten Sende-Tastenkommando nicht ausgelößt werden. Wichtig ist natürlich auch die Tastentabelle A zu verwenden.
Falls Du nicht weiterkommst, kannst Du mir auch einmal die Programmierung des Moduls ausdrucken und per Fax zuschicken - dann gucke ich gerne mal drüber: 05139-984316 Oder Du machst ein Textfile und schickst es mir per Mail an
info@bus-profi.de ...
#4 RE: Zeitsteuerung Treppenhauslicht mit SH-Modul
Verfasst: So 3. Nov 2002, 13:06
von Majonek
Hallo,
vielen Dank für die guten Tips.
Vielleicht habe ich wirklich irgendwo einen Fehler.
Ich probiere es einfach noch einmal. ;-)
Ach ja, übrigens geht der Log-Filter jetzt auch unter Windows ME. Ich weis aber nicht, an was es lag. Entschuldige bitte Nils, dass ich mich nicht noch mal gemeldet hatte. Vielleicht finde ich ja auch den Fehler mit dem Log-Filter.
Viele Grüße
Majo
#5 RE: Zeitsteuerung Treppenhauslicht mit SH-Modul
Verfasst: So 3. Nov 2002, 15:53
von Majonek
Hallo,
ich habe alles noch einmal von vorne programmiert. Nach Betätigung der Taster habe ich mir im Busmonitor das Protokoll angeschaut. Beim HU-Modul sendet er den 2. zeitverzögerten Kurz-Befehl beim SH-Modul nicht.
Mein SH-Modul hat die Seriennummer QA0881C6061 und hat eine Tastentabelle.
Gruß
Ralf
#6 RE: Zeitsteuerung Treppenhauslicht mit SH-Modul
Verfasst: So 3. Nov 2002, 17:20
von KeineInfo
Hallo Majo,
schön zu hören. Ich glaube, es wäre doch das beste, wenn Du einmal den Protokollausdruck zuschickst oder hier ablichtest in Ergänzung dazu evtl. auch die Datenaufzeichnung. Sonst bleibt es ein ewiges Raten. Das das Kommando an sich nicht funktioniert ist sehr unwahrscheinlich.
#7 RE: Zeitsteuerung Treppenhauslicht mit SH-Modul
Verfasst: So 3. Nov 2002, 17:31
von Majonek
Hallo Nils,
ich habe Dir den Protokollausdruck zugeschickt.
Mein SH-Modul zeigt jetzt einen Error. Verschiedene Taster gehen nicht mehr. Ich werde es noch einmal neu programmieren.
Gruß
Ralf
#8 RE: Zeitsteuerung Treppenhauslicht mit SH-Modul
Verfasst: So 3. Nov 2002, 23:45
von Thomas.Einzel
Hallo Ralf,
Hast du das SH mal resettet?
Löschen und neu programmieren ist in solch einem Fall meines Erachtens die/der einfachste Lösung/~sversuch. Eventuelle Bus Probleme am besten durch direktes Anschließen am LCN-PC Koppler ausschließen. Bei der Programmierung mal auf die rote LED am Modul achten, die Blinkcodes stehen auf dem Waschzettel.
http://www.lcn.de/beipackzettel/LCN-SH%2005-01.pdfDanach eine einfache Programmierung: z.B. Auf A1 kurz 2xPiepen oder Leerkommando, Handbedienung: STV 1, 10sec (sende Taste A1 kurz verzögert), mitzählen, Bus-Monitor...
Wenn *das* nicht klappt ist das Modul wohl leicht defekt - einsenden.
Thomas
#9 RE: Zeitsteuerung Treppenhauslicht mit SH-Modul
Verfasst: Mo 4. Nov 2002, 17:58
von Majonek
Hallo,
vielen Dank für die vielen guten Tips. Letztendlich war die Feinsicherung am SH-Modul der Verursacher der Störung. Den Tip hat mir Hans Harig gegeben.
Nachdem ich die Sicherung gewechselt hatte, funktionierte alles einwandfrei.
Viele Grüße
Majo :-O