ich habe folgendes Problem:
Unter anderem habe ich den Potentialfreien Eingang für den Torantrieb an den Relaisblock angeschlossen.
Nach einem Spgsausfall, schalten die Relais undefiniert, bevor sie ihren stabilen Zustand erreichen.
Dadurch wird mein Tor ggf. geöffnet. Lässt sich sowas unterdrücken ???
Danke schon mal .....
.....Helmut
Relaisblock an LCN-SH schaltet nach Spgsausfall
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1160
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#2 RE: Relaisblock an LCN-SH schaltet nach Spgsausfall
D8 nach Spannungsausfall aktivieren.
D8kurz+lang: Relais 1 bis 8 aus.
ggf. D8kurz+lang Schattentaste: sende Taste xy (Tor schließen)
Thomas
D8kurz+lang: Relais 1 bis 8 aus.
ggf. D8kurz+lang Schattentaste: sende Taste xy (Tor schließen)
Thomas