Relaisblock an LCN-SH schaltet nach Spgsausfall

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#1 Relaisblock an LCN-SH schaltet nach Spgsausfall

Beitragvon KeineInfo » Di 14. Jan 2003, 17:09

ich habe folgendes Problem:
Unter anderem habe ich den Potentialfreien Eingang für den Torantrieb an den Relaisblock angeschlossen.
Nach einem Spgsausfall, schalten die Relais undefiniert, bevor sie ihren stabilen Zustand erreichen.
Dadurch wird mein Tor ggf. geöffnet. Lässt sich sowas unterdrücken ???
Danke schon mal .....
.....Helmut

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1160
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#2 RE: Relaisblock an LCN-SH schaltet nach Spgsausfall

Beitragvon Thomas.Einzel » So 19. Jan 2003, 16:14

D8 nach Spannungsausfall aktivieren.

D8kurz+lang: Relais 1 bis 8 aus.
ggf. D8kurz+lang Schattentaste: sende Taste xy (Tor schließen)

Thomas


Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste