Seite 1 von 1
#1 Modul sendet falsche Zeit
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 21:34
von stefanpb
Hallo zusammen,
nach circa zwei Tagen ordnungsgemäßen Betrieb, sendet ein Modul eine falsche Zeit durch den Bus. Es handelt sich um ein UPP-Modul. Ich habe meine WIH noch nicht installiert um gegensteuern zu können, aber generell kann es ja nicht sein, dass ein Modul ständig eine falsche Zeit sendet. Kann ich das nicht irgendwie abstellen? Das ist der Befehl den ich mitgeschnitten habe:
21:29:35:501 - M050 OG Flur BWM StatusG Tue Jun 25 21:29:34 2013 (Quelle=1,Qual=47)
Gruß Stefan
#2 RE: Modul sendet falsche Zeit
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 22:22
von oliwel
Hi Stefan,
ich hatte das auch schonmal - nimm mal die PRO und setze die Zeit von einem NTP Server (geht oben rechts wo die Uhr läuft). Wenn das Modul dann wieder falsch geht, mach mal den Haken "Frequenz reprogrammieren" rein - bei mir hatte sich ein Modul auf 60 Hz umgestelt.
In dem Schnippsel unten stimmt die Zeit aber doch (bis auf die eine Sekunde)
Oli
#3 RE: Modul sendet falsche Zeit
Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 17:00
von stefanpb
Moin Oli,
der Tipp war super! :-) Das scheint es tatsächlich gewesen zu sein. Ich warte mal noch das WE ab, aber bislang hat sich keine falsche Zeit mehr eingeschleust.
Gruß Stefan
#4 RE: Modul sendet falsche Zeit
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 09:50
von siamon
Um die Programmierung zu finden würde ich die Pro anschließen, ohne das Modul auszulesen. Anschließend jede Taste einmal direkt von de Pro aus auslösen und im Busmonitor nachschauen, was für ein Signal herauskommt. Damit kannst du alle Tasten testen und dokumentieren. Anschließend gehört das Modul wahrscheinlich zum Tausch nach Rethen, also die Hotline anrufen.
#5 RE: Modul sendet falsche Zeit
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 20:29
von LuckyLPA
Moin und willkommen.
Ähhh ... falscher Beitrag
mfg Carsten
#6 RE: Modul sendet falsche Zeit
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 23:12
von Uwe
Tja, dank fehlerhafter Angaben bei der Anmeldung in der Adresse mal wieder einer der Kandidaten, die wir auch gerne wieder deaktivieren ...
administrative Grüße (und tschüss)
Uwe