#1 SH Totalausfall mit durchgebrannter Feinsicherung
Verfasst: Fr 6. Jan 2006, 00:53
Ich hatte jetzt meinen ersten Modulausfall. Ein SH Modul war total ausgefallen (= grüne LED blinkt nicht mehr). Die Feinsicherung auf dem Modul war wohl durchgebrannt und dann war das ganze Modul nicht mehr ansprechbar. Nach Austausch der Sicherung funktionierte alles wie zuvor.
Bleibt für mich als Fragen:
1. Was kann dazu führen, dass diese Sicherung anspricht? (An den Ausgängen waren normale Glühbirnen bzw. Halogenbirnen.)
2. Haben UPP Module auch eine solche Sicherung und wo ist diese (oder im FI1-Modul)?
[hr]
Zum Thema Sicherung steht im SH-Waschzettel:
Gruss, Martin - der jetzt empfiehlt, immer eine Ersatzsicherung im Haus zu haben.
Bleibt für mich als Fragen:
1. Was kann dazu führen, dass diese Sicherung anspricht? (An den Ausgängen waren normale Glühbirnen bzw. Halogenbirnen.)
2. Haben UPP Module auch eine solche Sicherung und wo ist diese (oder im FI1-Modul)?
[hr]
Zum Thema Sicherung steht im SH-Waschzettel:
Die Ausgänge werden durch eine von gegen einen ausgangseitigen
Kurzschluß geschützt. Die Sicherung ist nicht geeignet, bei Last auf nur
einem Ausgang eine Überhitzung der eingebauten Störschutzdrossel zu verhindern.
Deshalb ist beim Anschluss der Verbraucher konstruktiv sicherzustellen, dass eine
höhere Last als 1,5A pro Ausgang nicht auftreten kann.
Das SH+-Modul selbst wird getrennt versorgt und arbeitet auch dann, wenn die
Sicherung nicht eingesetzt ist.