#1 Verlängerung Tastenanschluss an T8

Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 08:39
von Blockschieber
Es wird empfohlen, den Tastenanschluss am T8 um nicht mehr als 0,5 m zu verlängern. Warum?
Ich habe jetzt eine ex. Wechselschaltung auf Bus umgestellt. Um den zweiten Taster an ein TU4H anzuschließen, fehlte eine Ader. Also habe ich die Leitung zwischen den beiden ex. Schaltern genutzt, um den Tastenanschluss am T8 um ca. 6 m zu verlängern. Was soll ich sagen ... es funktioniert ...

#2 Re: Verlängerung Tastenanschluss an T8

Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 10:21
von Beleuchtfix
20 m auf der Kabelrolle hat bei mir nicht funktioniert:)
Gruß Florian

#3 Re: Verlängerung Tastenanschluss an T8

Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 13:12
von Nils
Moin,
der T8 wird mit einer hochfrequenten Abfragespannung ausgewertet. Je länger das Kabel ist, desto mehr wirkt es wie eine Antenne und Störungen werden leicht als unerwünschte Kommandos interpretiert. Solltest du "Phantomkommados" bekommen wird es daran liegen ;)

#4 Re: Verlängerung Tastenanschluss an T8

Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 19:31
von obeis
Moin zusammen

Oft bleibt es bei "Es geht".
Ich habe die Taster in meinem Schuppen alle über einen T8 angeklemmt, mit Kabellängen von 2m bis 15m.
Aber ich habe meine Restekiste bemüht. Ich habe die Taster mit 230V bestromt und am T8 vier kleine Relais verbaut. Somit ist die Leitungslänge für den T8 nicht länger als gewollt.
Die Relais sind nur wärend des Tastens aktiv und fallen somit, stromverbrauchtechnisch nicht wirklich ins Gewicht.
Vielleicht für den Treadersteller auch ein Option. Einfach ein kleines Installationsrelais in der Schalterdose versenken.