24 VAC Netzteil Hutschiene
-
Themenersteller - Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 478
- Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 24 VAC Netzteil Hutschiene
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich meine Magnetventile angesteuert bekomme, die brauchen 24 VAC, ich finde einfach nichts.
-
Themenersteller - Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 478
- Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#3 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Ich brauche mehrere davon, die Verteilung ist, sagen wir mal, übersichtlich
Das heißt ich suche nach einem kleineren Netzteil ...
Ich suche weiter
Das heißt ich suche nach einem kleineren Netzteil ...
Ich suche weiter
-
Themenersteller - Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 478
- Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#4 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Ich hab gerade gemerkt, dass ich nur eines brauche, war ein Denkfehler, 24V in R8H rein und auch 24V wieder raus. Da war jetzt irgendwie der Wurm drin.
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 257
- Registriert: So 5. Okt 2014, 18:14
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#5 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Kleiner wird es wohl nicht wirklich gehen, die meisten kleinen sind für DC.
Selbst bauen kommt nicht in frage?
Selbst bauen kommt nicht in frage?
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#6 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
[zitat]24V in R8H rein und auch 24V wieder raus[/zitat]
Sollte gehen. Wenn es um die Hunter Magnetventile geht, dann kannst du nur 3 von denen anschliessen. Da die einen Strom von 230mA benötigen. Zudem würde ich jedem Venitl eine Wurfsicherung spendieren.
LG Lutz
Sollte gehen. Wenn es um die Hunter Magnetventile geht, dann kannst du nur 3 von denen anschliessen. Da die einen Strom von 230mA benötigen. Zudem würde ich jedem Venitl eine Wurfsicherung spendieren.
LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#8 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Moin Claus,
4-6 TE sind für solche Trafos normal. Beim Strom bin ich immer relativ schmerzfrei - du wirst wohl nie mehrere Ventile gleichzeitig öffnen, i.d.R. schafft die Pumpe es nicht mehr als einen Strang mit ausreichend Wasserdruck zu versorgen. Das Netzteil muss also max. 2 Ventile versorgen können.
Grüße, Uwe
4-6 TE sind für solche Trafos normal. Beim Strom bin ich immer relativ schmerzfrei - du wirst wohl nie mehrere Ventile gleichzeitig öffnen, i.d.R. schafft die Pumpe es nicht mehr als einen Strang mit ausreichend Wasserdruck zu versorgen. Das Netzteil muss also max. 2 Ventile versorgen können.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 478
- Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#9 RE: 24 VAC Netzteil Hutschiene
Kommt drauf an, ich steuere damit Tröpfchenbewässerung und keine Rasensprenger, der Rasen bekommt kein Wasser, der setzt das sofort in Wachstum um und dies führt unweigerlich zu mehr Arbeit für mich beim Rasenmähen
Weil ich keine großen Wassermengen verbrauche können schon mehrere Ventile gleichzeitig geöffnet werden, aber ich verwende einfach einen größeren Trafo.
Weil ich keine großen Wassermengen verbrauche können schon mehrere Ventile gleichzeitig geöffnet werden, aber ich verwende einfach einen größeren Trafo.