(vermutlich seit einem Beschuss durch einen Fußball) meldet einer meiner TS nur noch den LCN Wert 0, sporadisch für den Bruchteil einer Sekunde aber auch mal den richtigen Wert. Ich habe den TS ausgetauscht (und meinem Sohn nochmal erläutert, dass man in der Wohnung nicht Fußball spielt (vor allem nicht gegen Papa) ) aber das Problem bleibt. Was kann ich tun und woran könnte es liegen?
Moin Christian,
1. Was meldet denn dein Bus-Monitor? Ein ausgefallener TS sollte da eigentlich eine Meldung erzeugen.
2. Ist der TS über IV angeschlossen? Wenn man I-Port Peripherie derart "erschreckt", könnte auch eine Schutzdiode auf dem IV 'leiden' (dafür ist sie da).
Im Zweifel würde ich den/die Sensoren mal an einem anderen Modul (am einfachsten im Verteiler anzustecken) probieren. Du bekommst die Dinger eigentlich nur kaputt, wenn du die Platine durchbrichst oder den Sensor abreisst (da reicht natürlich auch ein Haarriss). So kann man man ausschliessen, das dein Ersatzsensor einen "Lagerschaden" hat.
Evtl. kann auch ein Reset auf das Modul helfen, damit es seine angeschlossene Peripherie neu erkennt.
Fehlermeldung bekomme ich keine. Und den alten TS habe ich leider schon entsorgt (entgegen meiner Art). Der Reset sollte doch normalerweise nach einer Stromunterbrechung automatisch stattfinden, oder wie veranlasse ich den sonst?
Den IV habe ich glaube ich auch ausgetauscht, da muss ich aber nochmal nachschaun. Trotzdem Irritiert mich, dass manchmal ganz kurz die richtige Anzeige kommt (1220) und dann wieder 0.
Moin Christian,
wenn er offensichtlich defekt ist, würde ich ihn auch entsorgen .
Ohne Fehlermeldung würde ich dann eher einen Wackelkontakt an den Anschlüssen des IV vermuten. Das passiert auch schnell mal, wenn man nur neu ansteckt und eine Klemme (auch vorher) schon nicht richtig fest war (Isolierung eingeklemmt etc.). Auch eine abgerissene Lötstelle an den Klemmen des IV habe ich da schon öfter mal gehabt.
Nachdem ich nochmal ca 1,5h ins Umstecken und Ausprobieren gesteckt habe und sicher war, dass die Hardware ok ist, ist mir aufgefallen, dass beim betreffenden Modul unter Regler als Quelle TVar statt RVar1 angegeben war. Weiss der Teufel, warum. Nachdem ich das zurückgestellt habe läuft wieder alles 1a.