Guten Abend,
ich habe ein Verbindungsproblem der Pro 6.9.5 zum PKE.
- neuer Glasfaseranschluss
- neue Fritzbox
- Netzwerk mit neuem IP-Adressraum eingerichtet
Auf das PKE kann ich über das Netzwerk zugreifen, neue IP eingestellt. Wird auch in der Fritzbox korrekt angezeigt.
In der Pro ebenso die neue IP eingestellt, aber es kommt keine Verbindung zustande.
In den Meldungen sehe aber folgenden Hinweis:
21:32 ControlApp Fehler: Der Server akzeptiert keine weiteren LCN-Software-Verbindungen. Es ist ein zusätzlicher Lizenz-Key erforderlich. (Code: 0))
Das PKE wurde schon mehrfach neugestartet.
Muss da irgendwo ein Profil oder dergleichen gelöscht werden?
Schönen Abend
Gruß Jens
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Lan Verbindung Pro - PKE
#2 Re: Lan Verbindung Pro - PKE
Moin Jens,
das hatte ich mit dem PKE auch schon.
1. Bei mir hat es geholfen wirklich spannungsfrei zu schalten.
2. Wenn das nicht hilft noch einmal andere mögliche Kopplungen ausmachen bzw. runtergehen.
Gesendet von meinem SM-S948B mit Tapatalk
das hatte ich mit dem PKE auch schon.
1. Bei mir hat es geholfen wirklich spannungsfrei zu schalten.
2. Wenn das nicht hilft noch einmal andere mögliche Kopplungen ausmachen bzw. runtergehen.
Gesendet von meinem SM-S948B mit Tapatalk
Beste Grüße
Nils
Nils Gresbrand
Fachwirt für Gebäudeautomation
Bus-Profi
Der Bus-Profi ist Partner für LCN, KNX, Comexio sowie Distributor für Domiq
Nils
Nils Gresbrand
Fachwirt für Gebäudeautomation
Bus-Profi
Der Bus-Profi ist Partner für LCN, KNX, Comexio sowie Distributor für Domiq
-
DJens
Themenersteller - Fleißiges Mitglied

- Beiträge: 325
- Registriert: Sa 27. Aug 2005, 10:19
- Status: Offline
#3 Re: Lan Verbindung Pro - PKE
Danke erstmal.
Neustart habe ich sowohl softwareseitig und durch Unterbrechen der Spannungsversorgung durchgeführt.
Und weitere Kopplungen gibt es keine.
Gruß Jens
Neustart habe ich sowohl softwareseitig und durch Unterbrechen der Spannungsversorgung durchgeführt.
Und weitere Kopplungen gibt es keine.
Gruß Jens
-
DJens
Themenersteller - Fleißiges Mitglied

- Beiträge: 325
- Registriert: Sa 27. Aug 2005, 10:19
- Status: Offline
#4 Re: Lan Verbindung Pro - PKE
Aktueller Stand:
Ein geplanter Vorabtausch wird wahrscheinlich nichts (mehr), da mein Gerät älter als 5 Jahre ist und wie ich feststellen musste, nicht mehr hergestellt wird.
Was mich wundert, dass gespeicherte/hinterlegte Verbindungen bei einem Reset des Moduls nicht gelöscht werden. Zumal das Reset nach deutscher Anleitung falsch beschrieben ist. Aus einer polnischen Übersetzung wird das Reset-Prozedere erfolgreich mit der roten LED quittiert.
Aber eine Verbindung schlägt trotzdem fehl.
Heute nachmittag kam mir ein kühner Gedanke:
Auf dem PKE die vorherigen Netzwerkeinstellungen vorgenommen und aus dem Heimnetz entfernt. Den alten Router in Betrieb genommen, einen Laptop sowie das PKE angestöpselt. Und siehe, die ebenso auf dem Laptop installierte PRO verbindet sich mit meiner Anlage.
Jetzt meine Fragen:
Lässt sich das PKE auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Ein Reset reicht ja nicht. Einschicken zur Reparatur?
Denn einerseits möchte ich nicht wie vor Jahrzehnten ein RS232 oder USB Kabel durch die Wohnung legen und andererseits möchte ich kein neues LAN-Koppelmodul kaufen (Preis!!)
Gruß Jens
Ein geplanter Vorabtausch wird wahrscheinlich nichts (mehr), da mein Gerät älter als 5 Jahre ist und wie ich feststellen musste, nicht mehr hergestellt wird.
Was mich wundert, dass gespeicherte/hinterlegte Verbindungen bei einem Reset des Moduls nicht gelöscht werden. Zumal das Reset nach deutscher Anleitung falsch beschrieben ist. Aus einer polnischen Übersetzung wird das Reset-Prozedere erfolgreich mit der roten LED quittiert.
Aber eine Verbindung schlägt trotzdem fehl.
Heute nachmittag kam mir ein kühner Gedanke:
Auf dem PKE die vorherigen Netzwerkeinstellungen vorgenommen und aus dem Heimnetz entfernt. Den alten Router in Betrieb genommen, einen Laptop sowie das PKE angestöpselt. Und siehe, die ebenso auf dem Laptop installierte PRO verbindet sich mit meiner Anlage.
Jetzt meine Fragen:
Lässt sich das PKE auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Ein Reset reicht ja nicht. Einschicken zur Reparatur?
Denn einerseits möchte ich nicht wie vor Jahrzehnten ein RS232 oder USB Kabel durch die Wohnung legen und andererseits möchte ich kein neues LAN-Koppelmodul kaufen (Preis!!)
Gruß Jens
-
wuesten_fuchs
- Schon länger hier...

- Beiträge: 54
- Registriert: Fr 22. Jan 2010, 08:34
- Status: Offline
-
DJens
Themenersteller - Fleißiges Mitglied

- Beiträge: 325
- Registriert: Sa 27. Aug 2005, 10:19
- Status: Offline
#6 Re: Lan Verbindung Pro - PKE
Hallo ihr,
hat etwas länger gedauert, aber nach vielen Mails und Urlaub ist das Problem behoben bzw. gefunden und umgangen.
Nach ersten Mail-Kontakt mit der Hotline war das Ergebnis; Gerät resetten und es müsse ein Fehler bei mir im Netzwerk sein.
So ganz wollte ich mich aber mit dieser Aussage aber nicht abfinden. Ich hab ja nur den Router getauscht, den IP-Adressraum geändert und alles wieder angesteckt. Klar kann ein Fehler schnell passieren, aber einfache und managebare Switche, mehrere AccessPoints, Wifi-Bridge und anderer Kram bekamen eine neue Adresse zugeteilt und es funktionierte ja alles untereinander.
Gerät trotzdem zu Reparatur eingesandt und wieder Mail-Kontakt, aber diesmal mit einem Techniker. Kein Fehler feststellbar, neue Firmware aufgespielt und in deren Netz funktioniert der Koppler. Es müsse bei mir ein Fehler im Netzwerk sein.
Gut, jetzt wußte ich zumindest, dass der Koppler funktioniert.
Am WE hab ich mir nun die Zeit genommen und den PKE fliegend mit Drähten in der Verteilung Obergeschoss und mittels LAN-Kabel an der nächstbesten Dose angeschlossen, und siehe da, die Verbindung steht.
Noch ne andere LAN-Dose probiert, funktioniert auch. Also PKE in UV-Dachgeschoss wieder eingebaut und angeschlossen. Kein Verbindungsaufbau seitens der PRO.
OK, dachte ich, Netzwerkkabel kaputt. Mit einem Ersatzkabel den PKE an einen freien Port am Switch angesteckt und die Verbindung stand wieder.
Also neues Kabel bis in die UV verlegt und an den LAN1 an der FritzBox angesteckt. Dies war der Port an dem das PKE jahrelang auch am alten Router angesteckt war. Wieder keine Verbindung.
Etwas rat- und hilflos hab ich das Netzwerkkabel aus dem Router an den Switch gesteckt und da war die Verbindung wieder da. Hab dann noch ein bissel rumprobiert und umgesteckt. Schlussendlich funktioniert das PKE an keinem der Ports an der FritzBox, nur am Switch, der ja auch an einem der Ports des Routers steckt.
Nachvollziehen kann ich es nicht, ich hatte sogar die Übertragungsrate der Ports von 2,5 auf 1 GBit und auf 100 MBits manuell gesetzt, in der Annahme, das beim Aushandeln der Übertragungsmodi irgendwas schief läuft. Ärgerlich, vor allem die vergeudete Zeit, aber nun nicht zu ändern.
Hauptsache es funktioniert wieder und ich muss kein RS232 Kabel durchs Haus legen.
Schönen Gruß, Jens
hat etwas länger gedauert, aber nach vielen Mails und Urlaub ist das Problem behoben bzw. gefunden und umgangen.
Nach ersten Mail-Kontakt mit der Hotline war das Ergebnis; Gerät resetten und es müsse ein Fehler bei mir im Netzwerk sein.
Gerät trotzdem zu Reparatur eingesandt und wieder Mail-Kontakt, aber diesmal mit einem Techniker. Kein Fehler feststellbar, neue Firmware aufgespielt und in deren Netz funktioniert der Koppler. Es müsse bei mir ein Fehler im Netzwerk sein.
Am WE hab ich mir nun die Zeit genommen und den PKE fliegend mit Drähten in der Verteilung Obergeschoss und mittels LAN-Kabel an der nächstbesten Dose angeschlossen, und siehe da, die Verbindung steht.
Nachvollziehen kann ich es nicht, ich hatte sogar die Übertragungsrate der Ports von 2,5 auf 1 GBit und auf 100 MBits manuell gesetzt, in der Annahme, das beim Aushandeln der Übertragungsmodi irgendwas schief läuft. Ärgerlich, vor allem die vergeudete Zeit, aber nun nicht zu ändern.
Schönen Gruß, Jens