Seite 2 von 2

#11 RE: Signalisierung über Leuchte bei Drücken eines Tasters

Verfasst: So 3. Mai 2009, 21:44
von Uwe
Oha - da programmiert noch einer mit der P ... :O

Das Statuskommando (C6) kommt von dem Modul an dem das Relais angeschlossen ist (die ID kann ich dir leider auch nicht sagen) - und schaltet dort mit lang und los das Flackern der Lampe an Modul X.
Am Lampenmodul brauchst du keinen Status, also kollidiert da auch nichts.

Grüße, Uwe

#12 RE: Signalisierung über Leuchte bei Drücken eines Tasters

Verfasst: Mo 4. Mai 2009, 20:23
von Thomas.Einzel
Hallo, ich habe genau so etwas für eine Pumpe im Garten:

lang: ein
kurz: aus

kurz aus, weil es so ein "Sicherheitsfunktion" auch durch LCN Laien ist, aus: kurz, kurz, kurz,... egal wie oft

auf Lang aus kommt fast niemand

Statussignale des Relais: ein: Ausgang n 3x flackern, aus, Ausgang n 1x flackern (Ausgang n ist eine [ganz andere] Leuchte.

Zusätzliche habe ich noch einen STV Timer, der nach ... min das Relais abschaltet - was auch mit Ausgang n 1x flackern quittiert wird (weil Statussignal). Ist man vorher der Meinung dass die Pumpe noch die STV Timer Zeit laufen soll, drückt man eben noch mal auf Lang (Timer "retriggern"), was in dem Fall von Ausgang n aber nicht quittiert wird, da sich am Statussignal nichts ändert. Wer das will: kurz, lang 8-)

Thomas

#13 RE: Signalisierung über Leuchte bei Drücken eines Tasters

Verfasst: Mo 4. Mai 2009, 21:41
von mme
Hallo,

ich hab"s jetzt so gelöst:

Kurz = ruft den Relais Status ab und Lang = schaltet um
Ist das Relais aus wird nicht geblinkt,
ist es an wird einmal geblinkt.

Das hat meine Frau sofort akzeptiert.

Vielen Dank.

MME

#14 RE: Signalisierung über Leuchte bei Drücken eines Tasters

Verfasst: Mo 4. Mai 2009, 23:32
von Uwe
Na bitte - mit WAF :-O

So soll es sein ...
Grüße, Uwe