Seite 2 von 3

#11 RE: Dynamic text on GT10D

Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 22:31
von Beleuchtfix
Versuch einmal:

Code: Alles auswählen

command ('LCN.text.0.100.1','test')
Viel Erfolg
Florian

#12 RE: Dynamic text on GT10D

Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 17:46
von KlausM
Hallo,
wie kann ich denn statt dem Text wie im Beispiel "HelloWorld"

C.LCN.text.0.100.1=HelloWorld

einen Wert einer Variable an das Display senden?

thx
klaus

#13 RE: Dynamic text on GT10D

Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 20:49
von norden
Hallo Klaus,

ich mache es aus Logic:

z.b:

temp = use 'LCN.value.0.25.r1' ---> Die Temperatur
text1 = use 'LCN.text.0.10.1' ---> Modul und Zeile für die Ausgabe

text1:set(temp.value) ---> entweder direkt oder in eine aufrufbare Funktion packen


Herzliche Grüße aus dem sonnigen Nordschweden
Dieter

#14 RE: Dynamic text on GT10D

Verfasst: Sa 30. Mär 2013, 01:12
von Thomas
Moin Dieter,
hast du das schon mal hin bekommen :
Text will be automatically split into parts.
?

gruss thomas - der mehr Werte in einer Zeile sehen will, mit Text....

ps, mit der LinHK mach ich das NOCH....

#15 RE: Dynamic text on GT10D

Verfasst: Sa 30. Mär 2013, 16:09
von norden
Hallo Thomas,

Wert mit Text geht schon:

text1:set('Temp = ' .. temp.value)

Aber leider nicht der "Scrolltext" und der "Textumbruch" :confused:

Das kann uns sicher nur Filip beantworten.

Österliche Grüße aus dem hohen Norden

#16 RE: Dynamic text on GT10D

Verfasst: Sa 30. Mär 2013, 19:04
von Thomas
Aber leider nicht der "Scrolltext" und der "Textumbruch"
OK, bei mir auch so.
Also mal abwarten.

gruss thomas

#17 RE: Dynamic text on GT10D

Verfasst: So 31. Mär 2013, 11:23
von KlausM
Hallo Norden,
Es klappt nun mit dem Text :w00t:
Jetzt habe ich meine PV Ertrag und meinen momentanen Eigenverbrauch im GT Display :)
Ich sende alle beide Variablen in einem Textstring und das Display wechselt von selbst.
Danke
Klaus

#18 RE: Dynamic text on GT10D

Verfasst: So 31. Mär 2013, 20:55
von obeis
Moin.
Ich kann zwar beim Base nicht mitreden, wüßte aber gerne von wem und wie du die PV Wert in den Bus bekommst?
Machst du das über S0 Zähler oder ließt du deinen Wechselrichter direkt aus?

Siebo

Der täglich auf seinen PV Montagetermin wartet.

#19 RE: Dynamic text on GT10D

Verfasst: So 31. Mär 2013, 21:51
von KlausM
obeis hat geschrieben:Moin.
Ich kann zwar beim Base nicht mitreden, wüßte aber gerne von wem und wie du die PV Wert in den Bus bekommst?
Machst du das über S0 Zähler oder ließt du deinen Wechselrichter direkt aus?

Siebo

Der täglich auf seinen PV Montagetermin wartet.
Modbus@domiq

#20 RE: Dynamic text on GT10D

Verfasst: Di 2. Apr 2013, 22:43
von obeis
Also ließt du direkt deinen Wechselrichter aus, oder hast du Zähler die du auslesen kannst?

Siebo