Seite 2 von 2

#11 RE: Ausgang eines SHS startet von selber

Verfasst: Mi 16. Jan 2013, 21:59
von Beleuchtfix
Steht was im Funktionsplan für das Modul bzw. den Ausgang?

Viel Erfolg
Florian

#12 RE: Ausgang eines SHS startet von selber

Verfasst: Mi 16. Jan 2013, 22:19
von Thomas
Dann ist meine Vermutung nicht richtig.
Am besten, wir schauen mal zusammen, LIFE auf deine Anlage, wenn das geht.

gruss thomas

#13 RE: Ausgang eines SHS startet von selber

Verfasst: Do 17. Jan 2013, 01:34
von Uwe
... wenn der A2 auf 0% geht
Ist das die 'Hochvoltbirne 35W'?

Dann ist das Carsten sein "Spielchen" ... (wir kennen das wohl alle schon aus der Erfahrung)

Grüße, Uwe

#14 RE: Ausgang eines SHS startet von selber

Verfasst: Do 17. Jan 2013, 15:33
von LuckyLPA
Moin.

Ganz einfach testen... Lampe rausdrehen und dann im Busmonitor schauen was passiert...

mfg Carsten

#15 RE: Ausgang eines SHS startet von selber

Verfasst: Mi 23. Jan 2013, 21:55
von matthias
Hallo,
habe jetzt Ursache gefunden.
Es ist anscheinend der Luftzug der vom Ventilator verursacht wird.
Habe die hintere Reihe des BMI mit Isolierband abgeklebt und das Spiel hat ein Ende.

Danke für die Tipps