Seite 2 von 8
#11 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Verfasst: Di 10. Dez 2013, 23:26
von Paul-Maksim
Hmm ok ich Rufe morgen auf jeden fall durch. Bis dahin habe ich mein Gewerbeschein
Möglich wäre es ja.
Vielen dank für eure Hilfe
#12 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Verfasst: Di 10. Dez 2013, 23:39
von Uwe
Für unser Telefonat ist ein Gewerbeschein nicht notwendig
Aber mal ganz ehrlich - so ganz ohne Schulung ist LCN auch nicht problemlos zu programmieren.
Ein "paar Jahre" Erfahrung sind für mich dabei zweifellos auch nicht ohne. Ohne weitere Unterweisung wirst du (aus meiner Erfahrung) Gefahr laufen die Katastrophe aus dem Thread-Titel perfekt zu machen. Das möchte ich gerne vermeiden und doch lieber den Traum vollenden.
Grüße, Uwe
#13 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Verfasst: Do 12. Dez 2013, 17:00
von Paul-Maksim
Ohne Verteiler unterlagen (Dokumentation) muss ich erst mal bei mir Zuhause alle Leitungen in der Verteilung entschlüsseln? Bevor ich bei einer vorhanden lcn Programmierung überhaupt sehen kann welcher Ausgang usw was ist?
#14 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Verfasst: Do 12. Dez 2013, 17:46
von Chris
Ich hab mal nen gebrauchten MKO erworben und die Lizenz ist noch übrig. Bei der Lizenz stand auch noch nicht die Klausel drinnen damit man sie nicht veräußern darf. Würde sie evtl. abtreten wenn ich Sie finde. Allerdings steht der Name des Elektrikers von dem ich Sie erworben habe drinnen.
Eine Einweisung von Uwe solltest Du dir dennoch geben lassen.
Viele Grüße aus Bayern
Chris
#15 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Verfasst: Do 12. Dez 2013, 18:46
von Paul-Maksim
Moin Chris,
Vielen Dank habe mir die Lizenz gestern erworben.
Werde auf jeden fall Uwes Hilfe in Anspruch nehmen und nach der erst Programmierung durch Uwe
Am liebsten noch eine kleine "fernschulung".
Jetzt war ich gestern das erste mal an der Anlage und habe mir mal den aktuellen Stand runtergelassen .
Leider ist nichts beschriftet nun mein frage wie finde ich heraus welcher Ausgang zb was ist? In der Programmierung steht zb nur Ausgang 1 mehr nicht.... Dokumentation gibt es nicht und komplette e Verteilung und lcn Verteilung nicht beschriftet
#16 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Verfasst: Do 12. Dez 2013, 18:59
von Beleuchtfix
Elektriker sind halt keine Schriftsteller

(keine Modulkommentare?? gar nichts??)
Ich würde erst einmal hingehen und ein Gruppenkommando an Gruppe 3 (alle Module) senden und alle Ausgänge auf 100% und alle Relais auf EIN. Dann hingehen und Stück für Stück die Sicherungen rausdrehen und feststellen, was aus ist, oder wo es keinen Strom mehr gibt. Wenn du dann gleichzeitig den Bus neu ausliest (schneller ist es einmal Offline und wieder Online zu gehen) dann siehst du welches Modul nicht mehr da ist. Wenn du die Module direkt sehen kannst, kannst du natürlich auch auf die LEDs schauen. Gleichzeitig gehst du den Leitungen innerhalb der Verteilung nach und dokumentierst. Wenn du dich richtig über den Vorgänger ärgerst, dann hast du später die am besten dokumentierte Anlage, weil du
alles aufschreibst und gleichzeitig die Modulkommentare fütterst
Wenn du dann weißt, wo das Modul ist, dann musst du "nur" noch Ausgang 1 und 2 unterscheiden

Eventuell hilft auch, ein PIEP Kommando an ein Modul zu schicken, vielleicht hörst du es (ich leider nicht mehr)
Viel Erfolg
Florian
#17 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Verfasst: Do 12. Dez 2013, 19:04
von Paul-Maksim
Wie gesagt bin gelernter Elektriker und meine Anlagen bei Bosch sehen nicht so aus in der Programmierung.
Also bei mir fängt es mit der Gruppe 6 an und hört mit der 6 auf. Das einzige was beschriftet ist sind die upp Module Zimmer Beschriftung und das war es....
Also
Werde ich jetzt erst mal bei gehen und die e Verteilung richtig beschriftet das geht ja ratzefatze und dann die lcn Bauteile nervt nur das der Elektriker so schlampig war aber kein wunder wieso der in der Insolvenz ist :-(
Dachte Vllt das lcn eine Übersicht hat die ich noch nicht gefunden hatte
#18 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Verfasst: Do 12. Dez 2013, 19:25
von Beleuchtfix
Übersicht gibt es in der Pro, oben gibt es verschiedene Reiter, eben auch die Übersicht, da stehen auch die Modulkommentare aus den Eigenschaften. Wenn dort etwas steht bist du schon wesentlich weiter.
Hilfreich ist auch der Projektplan, da kannst du sehen, woher ein Befehl kommt, also welche Taste z.B. den Ausgang 1 im Modul 5 einschaltet. Sobald du einmal weißt, wo die Module sitzen hilft dir das enorm.
[img]1[/img]
Gruß
Florian
#19 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Verfasst: Do 12. Dez 2013, 19:28
von Paul-Maksim
Jipp Übersicht usw alles leer nur bei der Projektplanung sehe ich das A1 Ausgang 1 von Modul Xyz schaltet aber das da hinter steckt ????
Paar Taster sind ja Gott sei dank mit Bleistift beschriftet wurden aber nicht gerade viel
#20 RE: LCN traumhaft geplant mit katastrophalen Auswirkungen.... Suche Hilfe....
Verfasst: Fr 13. Dez 2013, 09:11
von Uwe
Moin Björn,
alles leer ist leider "typisch"
Lass uns noch mal telefonieren, ich zeige dir wie du am schnellsten eine sinnvolle 'Beschriftung' rein bringst. Das wäre dann Einweisung, die 1. (gehört für mich zu den Grundlagen).
Die Kommentierungsmöglichkeiten im LCN sind da wirklich fantastisch (wenn man sie nutzt).
Die Arbeit des "ausklingelns" würde ich schon gerne dich selbst machen lassen. Der Zeitaufwand ist nicht ganz ohne und lohnt für dich mehr als für mich (hilft aber später bei der Programmierung).
Grüße, Uwe - der heute auch noch mal stundenweise unterwegs ist (einfach probieren)