Seite 2 von 3

#11 RE: Planung für Haus (Matthias)

Verfasst: So 13. Jul 2014, 16:39
von Beleuchtfix
Hi Matthias, nun kurz zu deine "Diplomarbeit", die einzelnen Punkte kann man nur mit vernünftigem Zeitaufwand am Telefon abklären.
  • D Ader sollte nur angeschlossen werden, wenn am Ende auch ein Modul hängt, sonst nur frei lassen.
  • UPP und SH können nur 300W schalten, Steckdosen eher nur, wenn sichergestellt ist, dass nur eine Lampe angeschlossen wird.
  • Für den Anschluss von Tastern / und Schaltern gibt es sehr viele Varianten, schriftlich auch zu aufwändig zu erklären
  • Lange gedimmte Leitungen sind problematisch was Störstrahlung betrifft, UPPs haben ihre Berechtigung.
Du hast schon sehr viel gelesen und bist grundsätzlich schon sehr ordentlich informiert. LCN selber aneignen geht :thumbup: Schau trotzdem gelegentlich ins Wiki u.a auch den Bereich Planung und Olis Musterzimmer.
Gruß
Florian

#12 RE: Planung für Haus (Matthias)

Verfasst: So 13. Jul 2014, 17:03
von Beleuchtfix
oliwel hat geschrieben:@florian: N/PE im gleichen Kabel muss afaik nicht sein, wenn Absicherung und Gesamtlast passen, aber die Farben mit Phase belegen geht eben nicht.

Oli
Ok, blau darf, GN/GE definitiv nicht. Nur N muss blau sein, wenn Blau vorhanden ist.
Gruß
Florian

#13 RE: Planung für Haus (Matthias)

Verfasst: So 13. Jul 2014, 19:39
von mzacki
Hallo,

danke erstmal für die Beantwortung der Fragen.

@hocky
Danke für den Hinweis. Die UPP an der Steckdose wäre auch nur für Licht angedacht. Ansonsten habe ich ja bereits L1 für steuerbare Steckdosen eingeplant.

@oliwel
Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Schaue dann, daß ich (wie empfohlen) 7x1.5 verlege. Musterzimmer habe ich bereits gesehen - DANKE dafür von allen Anfängern. Hab keine Lust auf UPP, weil ich keine Lust auf Fummelei habe. UPP + FI3 könnte ich ja noch verstehen, aber noch 2 Sicherungen dazu? Das hätte man wirklich eleganter lösen können (und es in ein Gehäuse (z.B. UPP) einarbeiten können).

@Beleuchtfix
Danke für die Antwort. Da ist einiges dran. Zum Thema "Dimmen": Was bedeutet Deine Antwort zu diesem Thema? Bitte ein wenig ausführen.

@All
Ich fände es toll, wenn wenigstens ein paar meiner Fragen mit einfachem JA oder NEIN beantwortet werden könnten. Dann kann ich diese aus der Liste streichen und mich so vorarbeiten ...

Vielen Dank,

Matthias

#14 RE: Planung für Haus (Matthias)

Verfasst: So 13. Jul 2014, 19:58
von Beleuchtfix
Hi Matthias,
Dimmen erfolgt bei LCN über einen Phasenanschnitt und erzeugen Oberwellen und Störstrahlungen. Leitungen wirken da wie Antennen, je länger sie sind, desto mehr strahlen sie. Deshalb ist es nicht so günstig, wenn sie durch das ganze Haus gezogen werden. Ob es dann stört, weiß man immer erst hinterher.

Dann noch scshnell ein paar Antworten:
zu E) Ja
F) Ja oder R2H, wenn man icht ganz so viel braucht
G) richtig
I) Richtig
J) mehr oder weniger, abhängig von der verwendet Visualisierungssoftware
L) Richtig
M) Ja, oder R8H
N) meistens keine
O) Richtig
S) Richtig, R2MH hat je 2 Koppelrelais pro Motorkreis und ist dafür optimiert anzuschließen
U) Richtig, eventuell R1U vom UPS an der Tür
Z) Verstehe ich nicht so ganz, aber als Aktoren (denke du nennst das entnehmen), also an die man etwas anschließen und leuchten lassen kann, gibt es nichts einfacheres als UPP / SH. LCN MOdule sind sehr mächtig, man braucht nicht immer alle Funktionen!
AA) Richtig
CC) Auch sehr sinnvoll sind das T8 für normale Tasten am UPP/UPS

Das muss reichen.

Gruß
Florian

#15 RE: Planung für Haus (Matthias)

Verfasst: So 13. Jul 2014, 20:43
von Uwe
... wir haben ja schon kurz letztes Wochenende miteinander telefoniert.
Ach, du warst das ... :lol:
OK, das war für mich viiiel zu kurz.
Ich spare mir hier jetzt mal die Antworten und gebe sie dir dann lieber persönlich. Vielleicht hat ja dann auch noch Florian Zeit, der ist da auch nicht so weit von entfernt ;)

BTW: hast du da in der Ecke einen Elektriker, der sich eine solche Installation zutraut (oder machst du das selbst)? Ich habe gerade in der Region einige Probleme einen "guten" Elektriker (das soll nicht abwertend für alle anderen sein!) zu finden. Ich will (und kann) nicht selbst "schrauben" ...

Grüße, Uwe

#16 RE: Planung für Haus (Matthias)

Verfasst: So 13. Jul 2014, 20:55
von oliwel
mzacki hat geschrieben:@oliwel
Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Schaue dann, daß ich (wie empfohlen) 7x1.5 verlege. Musterzimmer habe ich bereits gesehen - DANKE dafür von allen Anfängern. Hab keine Lust auf UPP, weil ich keine Lust auf Fummelei habe. UPP + FI3 könnte ich ja noch verstehen, aber noch 2 Sicherungen dazu? Das hätte man wirklich eleganter lösen können (und es in ein Gehäuse (z.B. UPP) einarbeiten können).
Ich kann dir noch immer nicht folgen, bei mir liegen die UPP alleine in der Dose und sind angeschlossen wie ein normaler Lichtschalter, also Zuleitung von der Phase aus der UV und dann an den beiden Ausgängen die geschaltete Phase zur Lampe, N/PE per 3/5-fach Wago und gut ists.

Fi3 gibts nicht, ich vermute mal du meinst einen BI3 als Binäreingang? Wäre das falsche für Taster/Schalter - da nimmst du einen T8 (das ist nur ein kleiner Stecker mit einer Hand voll Kabel, passt also locker dazu) oder einen TEU um einen Bus/Mehrfachtaster anzuschalten. Eine Sicherung hinter dem UPP brauchst du in der Regel nicht und einen FI1 (Filter) nur wenn du dimmen willst - und der geht dann im Notfall auch noch in der Leuchte.

Oli

#17 RE: Planung für Haus (Matthias)

Verfasst: So 13. Jul 2014, 22:41
von LuckyLPA
Moin.

Im Filter FI1 ist eine 2,5A Sicherung verbaut. Er sollte am Modul sitzen, da auch die Phase des Moduls drübergeführt wird... Außerdem, hast du beim Einbau in der Leuchte das Problem, der oben beschriebenen Oberwellen...

MfG Carsten, der kein Fußball guckt...

#18 RE: Planung für Haus (Matthias)

Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 00:45
von Uwe
Im Filter FI1 ist eine 2,5A Sicherung verbaut.
Das war früher mal so, Carsten. Seit einigen Jahren ist da keine "handelsübliche" Topfsicherung (die man nicht mal beim großen Zeh als Ersatz bekam) mehr drin.
Bewährt haben sich auch schon Sicherungen an der Leuchte ...
Carsten hat geschrieben:der kein Fußball guckt...
Ich ab nächster Woche auch nicht mehr :lol:
und @Oli: Dienstag ...???

Grüße, Uwe

#19 RE: Planung für Haus (Matthias)

Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 06:30
von LuckyLPA
Moin Uwe.

Habe auch nie von Handelsüblich gesprochen ... :rolleyes: diese eingelötete Sicherung ist das, was auch Siemens oder Mitsubishi in ihren Steuerungen verbauen. Ist sie durch, muss halt der Lötkolben ran, oder man schickt es ein...

MfG Carsten.

#20 RE: Planung für Haus (Matthias)

Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 10:12
von Uwe
Bei Issendorff hatte man die (mit Perfektion) gesteckt und durch den Deckel gegen herausfallen gesichert, Carsten.
Aber es gibt sie definitiv nicht mehr ...
LCN-FI1 hat geschrieben:Wenn die am Filter angeschlossenen Verbraucher nicht mehr funktionieren, überprüfen Sie bitte zuerst die externe Sicherung auf Funktion.
Auch im Waschzettel LCN-FI1 08/2004 heißt es schon:
Sicherung: Es muss extern mit 3,15AF abgesichert werden
Grüße, Uwe