Seite 2 von 2

#11 RE: Statusanzeige am Taster über aktive Steckdose

Verfasst: Mo 9. Okt 2006, 09:52
von DerOerg
Morgen Uwe,
ich wollte Deinen Tip mit dem LCN-RU1 in der Verteilerdose realisieren. Dort habe ich ein LCN-UPS und kein LCN-UPP drin.
Ich bin davon ausgegangen, das ich RU1 an LCN-UPx anschließen kann. Laut Waschzettel geht es nur an LCN-UPP. Ist das richtig?
Wenn ja, dann müßte ich die Leitung (eine hab ich noch frei) weiter zum Obergeschoßverteiler führen wo ich ein LCN-SH (mit LCN-TU4H und LCN-R8H) sitzen habe. Dort könnte ich dann LCN-RU1 anschließen. Ist doch richtig.

Gruß,
Jörg

#12 RE: Statusanzeige am Taster über aktive Steckdose

Verfasst: Mo 9. Okt 2006, 10:05
von Philipp
Hallo Jörg,

im Waschzettel des UPS steht drin, dass man den R1U anschließen kann. :-)
Mir ist auch nichts anderes bekannt.

Gruß Philipp

#13 RE: Statusanzeige am Taster über aktive Steckdose

Verfasst: Mo 9. Okt 2006, 11:22
von DerOerg
Danke, habe es im LCN-R1U Waschzettel so gelesen und irgendwie den LCN-UPS Waschzettwel nicht mehr so genau durch gelesen.

Gruß,
Jörg

#14 RE: Statusanzeige am Taster über aktive Steckdose

Verfasst: Di 10. Okt 2006, 04:55
von Uwe
Morgen Jörg,

Ihr habt es ja schon ... es geht ;-)

Einziges "Manko": für einen angeschlossenen Taster muß das Piepen deaktiviert werden (!)

Gruß, Uwe - für den ein Taster ohne Pieps wie ein Auto ohne Hupe ist :-O

#15 RE: Statusanzeige am Taster über aktive Steckdose

Verfasst: Di 10. Okt 2006, 06:45
von BerndR
Tja, Uwe, teilweise muß ich das Piepen des Moduls leider ausschalten (also keine Hupe), da mir teilweise 3 Summen im Modul nicht ausreichen :-( . Da nehm ich dann die vierte piepende Summe hinzu, die das Modul aber nicht zum Piepen bringen soll :-( . Schade, daß man dies nicht separat ausschalten kann, sondern nur für das komplette Modul ... Daher piepen bei mir nicht alle Taster :-( .

Gruß, Bernd||bei dem es nich immer piept.