Seite 2 von 4

#11 RE: Hauskühlung über LCN

Verfasst: So 24. Jun 2007, 13:03
von Dirk.S
Hallo Martin,

die Energie die ich dem Haus entziehe wird dem Erdreich zugeführt. Dazu können alle möglichen Wärmetauscher genutzt werden. Bei mir wird ein ca. 20 Meter langes Cu-Rohr am Fuß des 10m³ großen Regenspeichers diese Aufgabe übernehmen. Da herrschen im Sommer ca. 13°C.
Egal ob man einen System zur Hauskühlung betreibt oder nicht unnötig viel warme Luft oder Wärmestrahlung lässt doch wohl keiner in sein Haus da weiß ich leider nicht wie man sich darauf konzentrieren soll?? O.k. Fenster zumauern steht bei mir noch als Option offen :-D , aber der WAF hält sich in Grenzen. :-O Wenn du deine Solaranlage mit der Fußbodenheizung kühlst holst du dir übrigens unnötig Wärmeenergie ins Haus, da kann ich leider nur Uwe Recht geben, das ist der falsche Weg.

@ Uwe ich werde natürlich berichten, zumal hier erstmal theoretische Betrachtungen zu der richtigen Lösung führen sollen.
Werde mich heute Abend wieder dem Stromsensor widmen.

Gruß Dirk 8-)

#12 RE: Hauskühlung über LCN

Verfasst: So 24. Jun 2007, 14:07
von Uwe
Na ja, Dirk - "zumauern" ist für mich nicht elektrisch lösbar(regelbar) :-O

Aber bei starker Sonneneinstrahlung die Rollläden (mind. teilweise) abzusenken, kann da schon Sinn machen ...

Dann kommt wieder der Kontakt an der Terrassentür zum tragen und ... und ... (= alle Systeme mit LCN steuern).

Der Stromsensor könnte sich hier als hilfreich erweisen (Thema: Positionierung).
Viel Erfolg
Uwe

#13 RE: Hauskühlung über LCN

Verfasst: So 24. Jun 2007, 14:07
von Beleuchtfix
Kleine Anmerkung zum Taupunkt:

Jetzt während der sehr feuchten / schwülen Tagen hat man oft eine beachtliche Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. Da kommen bei leicht 70-75% zusammen!

Bei 23°C Innentemperatur und 75% rel. Luftfeuchte ergibt das einen Taupunkt von 18.3°C Schon ab dieser Temperatur würde es nass werden (!). Dann ist es bis zum Schimmelbefall nicht mehr weit.

Hier ein Link zur Berechnung: http://www.wettermail.de/wetter/feuchte.html

Gruß
Florian
- Editiert von Beleuchtfix am 24.06.2007, 17:19 -

#14 RE: Hauskühlung über LCN

Verfasst: Di 26. Jun 2007, 09:11
von KeineInfo
Hallo,

ich hab soetwas schon mal in einem Bürogebäude mit LCN realisiert.
Dort gibt es eine Wasser / Wasser Wärmepumpe die sequenziell auf eine Decken-/Fussboden- heizung/kühlung wirkt.
An den Heizungsverteilern sind Taupunktwächter installiert, die die Kühlkurve bei Betauung der Heizungsrohre verändert um im unkritischen Bereich zu bleiben (erledigt die MSR).
LCN übernimmt in dem Projekt die gesamte Einzelraumregelung, Sonnen- und Innentemperaturabhängige Jalousiesteuerung, Berechnung der Sommertemperaturverscheibung (automatische Anhebung der Solltemperatur bei hohen Aussentemperaturen) und die Berechnung der Heiz-/Kühllast der einzelnen Gebäude, diese werden per 0-10V an die MSR übermittelt und die Regeln ihre Anlage nach unseren Anforderungen, wir bekommen im Gegenzug von Ihrer Anlage einen Kontakt ob Heiz- oder Kühlbetrieb und die Vorgabe der Temperaturverschiebung.

Die Anlage läuft seit 2 Jahren problemlos.
Bei Interesse, kann ich dir mal die Regelschema und Programmausschnitte mailen.

Viele Grüsse,
Christian

#15 RE: Hauskühlung über LCN

Verfasst: Di 26. Jun 2007, 17:46
von Dirk.S
Hallo Christian,

ja ich habe Interesse. :-) an Unterlagen :-O
Im Gewächshaus wollte ich mal einen resístiven Betauungssensor (SGSA3 von Hygrotec) verbauen, weil ich aber nicht gleich eine passende Schaltung für dieses Teil gefunden habe wurde ein Feuchtesensor (ELV-Hygrostat-Modul) eingabaut, der arbeitet zuverlässing.
Für die Kühlung kann ich ja diesen Betauungssensor (oder mehrere) aktivieren. Wo in dem Bauvorhaben wurden die Betauungs/Feuchtesensoren positioniert? Wo ist die höchste zu erwartende Feuchtigkeit? Im Keller oder auf dem Boden, an der Deckle oder am Fußboden?

Gruß Dirk 8-)

#16 RE: Hauskühlung über LCN

Verfasst: Di 26. Jun 2007, 22:09
von Uwe
Uiih ... jetzt wird es interessant :O

Darf ich auch mal pauschale Neugierde an den Unterlagen anmelden (?)

Grüße nach Österreich
Uwe

#17 RE: Hauskühlung über LCN

Verfasst: Di 26. Jun 2007, 23:26
von MartinH
Dirk, danke für die Aufklärung:
die Energie die ich dem Haus entziehe wird dem Erdreich zugeführt. ... Bei mir wird ein ca. 20 Meter langes Cu-Rohr am Fuß des 10m³ großen Regenspeichers diese Aufgabe übernehmen.

Alles klar ! Ich sehe, Du hast an alles gedacht ! Dann bekommst Du den Rest auch "geregelt" / gesteuert.

Gruss, Martin - ohne CU-Rohr am Fuß ;-) und immer noch ohne Stromsensor :O

#18 RE: Hauskühlung über LCN

Verfasst: Di 26. Jun 2007, 23:42
von Beleuchtfix
Hallo Dirk,
Feuchtigkeit: Generell ist es feucht, wo Wärme und Wasser zusammenkommen. Bad, Küche, Waschküche sind immer problematisch.

Unter der Decke ist vielleicht etwas mehr Feuchtigkeit zu finden, da dort ja auch die Temperatur meistens etwas höher ist. Probleme tauchen immer dann auf, wenn die warme und feuchte Luft auf kalte Flächen trifft, Fenster, Wände, da besonders die Ecken etc. Gekühlte Leitungen sind natürlich auch problematisch, und sie werden normalerweise ja auch isoliert, können dann aber nicht mehr kühlen ;-)

Gruß
Florian

#19 RE: Hauskühlung über LCN

Verfasst: Mi 27. Jun 2007, 10:22
von KeineInfo
Hallo,

also soviel ich weiß wurden von der Heizungsfirma die Taupunktwächter (wirken auf die Heizungsregelung, welche sich um die Vorregelung der einzelnen Gebäude (Vorlauftemperatur, Umschaltung Heiz-/Kühlbetrieb) kümmert), an den Stockwerksverteilern der Fussbodenheizung und den Stockwerkszuleitungen der Deckenheizung montiert.
Die Leitungen bis zu den Stockwerksverteilern sind natürlich gut isoliert (mit dem schwarzen Schaumstoffzeug).

Programm und Schemen werd ich in den nächsten Tagen zusammensuchen und euch schicken.

Viele Grüsse,
Christian

#20 RE: Hauskühlung über LCN

Verfasst: Mi 27. Jun 2007, 12:10
von Beleuchtfix
Hallo Christian,
Original von Christian
Programm und Schemen werd ich in den nächsten Tagen zusammensuchen und euch schicken.
Ich bitte auch :-O
Gruß