Seite 14 von 17

#131 RE: Neubau und LCN

Verfasst: Do 27. Sep 2012, 01:05
von Uwe
Es gibt Kammbrücken, die ein Zusammenführen von Reihenklemmen einfach möglich machen ... ;)

Bild

#132 RE: Neubau und LCN

Verfasst: Do 27. Sep 2012, 10:43
von mr_claus
Gibt es denn auch Reihenklemmen die PE, N und eine zusätzliche Ader zusammenführen, bislang habe ich nur N-Trennleiter Klemmen gefunden. Oder verwendet man bei LCN einfach zwei Klemmen pro Anschluss und verbindet den Bus über einen der beiden zusätzlichen Phaseneingänge?

#133 RE: Neubau und LCN

Verfasst: Do 27. Sep 2012, 11:24
von Uwe
Moin Claus,
die Vielfalt der Installationsklemmen ist unüberschaubar ...
Du hast max. 3-Stockklemmen (L-N-PE) - mit und ohne Trennung des N, PE kommt immer von der Schiene.
Die Kammbrücker gibt es auch als Brücken auf z.B. jede 2. Klemme (leider nicht mit Bild im Netz) - oder sie sind ausbrechbar.
Eigentlich hast du damit alle Möglichkeiten. Ein zentraler (gebrückter) Block mit Klemmen macht dir auch eine (dokumentierbare) Verteilung der D-Ader möglich.

Grüße, Uwe

#134 RE: Neubau und LCN

Verfasst: Do 27. Sep 2012, 11:40
von mr_claus
Meinst Du man zweigt die Datenader vor der Reihenklemme ab und führt sie in einen getrennten Block in dem alle Datenadern auflaufen, sprich man hat z.B. eine Menge X an L/N/PE, danach ein Datenaderblock, danach wieder L/N/PE, dann wieder Datenadern?

Bild
wäre so eine Stockklemme die Du beschreibst?

#135 RE: Neubau und LCN

Verfasst: Do 27. Sep 2012, 11:56
von Uwe
Bild

Bild

Bild

... unendliche Möglichkeiten ... ;)

#136 RE: Neubau und LCN

Verfasst: Fr 28. Sep 2012, 20:38
von mr_claus
Danke Uwe, wenn ich diese hier verwende
Bild

und daneben für eine zusätzliche Phase und die Datenader folgende:

Bild

dann sollte ich doch in der Lage sein, die aus dem Haus ankommende Verkabelung recht übersichtlich und platzsparend mit Sicherungen oder Aktoren zu verbinden. Würdest Du mir da etwas anderes empfehlen oder ergibt das Sinn?

#137 RE: Neubau und LCN

Verfasst: Fr 28. Sep 2012, 23:34
von LCNJürgen
Die obere Klemme nur wenn du den NeutralLeiter Einzel durchklemmen willst!
Sonst ist es finde ich mal ok! Ist ja eine normale 5 Leiter verklemmung dann!

#138 RE: Neubau und LCN

Verfasst: Sa 29. Sep 2012, 11:45
von Uwe
Das macht so Sinn, Claus.
Das mit den einzeln durchgeklemmten N's hat sich, seit mehrere RCD's Pflicht sind, durchaus bewährt. Die Einspeisung kann dann auch vom N-Bock des jeweiligen FI kommen - und man hat mal die Chance auch nur eine Leitung 'mal schnell' auf einen anderen FI zu legen. Das geht mit N-Trennklemmen (und Schiene) nicht.
Auch die blauen N-Klemmen sind mit Kammbrücken zu verbinden.
Es braucht halt nur eine Vielzahl an Zubehör ("Kleinmaterial"), das oftmals nur in recht großen VPE einzukaufen ist. Von daher kann die 'Perfektion' an der Klemmleiste schon mal ganz ordentlich teuer werden und erzeugt hinterher ein "Überhanglager", was man im EFH wahrscheinlich nie aufbrauchen wird.

Grüße, Uwe

#139 RE: Neubau und LCN

Verfasst: Sa 29. Sep 2012, 18:25
von mr_claus
Alternativ hatte ich mir noch überlegt diesen zu verwenden.

Bild

Vorteil ist wohl dass man N nicht klemmen muss, dann wäre aber die Aufteilung anders, ich würde mehrere Blöcke aufbauen, sprich ein Block FI1, dann ein Block FI2, dann ein Block FI3, dann wieder einer FI1 usw usw.

Ich weiss aber nicht ob das nicht unübersichtlich wird, zudem müßte man beim Umlegen einer Leitung auf einen anderen FI das ganze Modul herausnehmen und wo anders wieder einbinden, ist irgendwie nicht die optimale Lösung. Aber vermutlich läuft es mit den Kammbrücken ganz genauso, da entstehen auch Blöcke.

Was braucht es denn ausser den Reihenklemmen und Kammbrücken? So viel mehr kann es doch gar nicht sein oder? Evtl. noch ein paar Endstücke, aber sonst?

#140 RE: Neubau und LCN

Verfasst: Sa 29. Sep 2012, 20:26
von Uwe
Die N-Trennklemme ist (auch für spätere Messungen > E-Check) eigentlich die ideale Klemme in der Installation. Für alle Gerätestromkreise (ohne LCN) würde ich sie immer empfehlen. Benötigt aber auch wieder zusätzliche Schienenhalter und eine Einspeiseklemme.
Bei Lichtinstallationen hat sie sich (bei mir) nicht bewährt - wenn da mal ein geschaltetes Licht vom Relais auf einen Ausgnag gewechselt wird, hat der gerade freie Ausgang (frei nach Murphy) immer den falschen RCD als Einspeisung.

Verschiedene Kammbrücker, Endplatten, Endböcke und auch Beschriftung nicht zu vergessen. Gerade dieser "Kleinkram" ist oftmals nur im 10er-Pack erhältlich - 'Murphy' benötigt aber max. 5 Stück.

Grüße, Uwe