Verfasst: Di 22. Sep 2009, 23:34
Hallo Heiko...
1400,-€ / Jahr all in ist, denke ich, bei 190m² ganz okay.
Zurück zum Problem:
Ich denke das grösste von mir noch nicht gelöste Problem ist die "von aussen" nicht zugängliche Umwälzpumpe im Solar-Rücklauf (RL) der Abbildung.
Wenn der Ofen geheizt wird muss genau DIESE Pumpe ja auch anspringen.
Ob jetzt allerdings der Rauchrohr-WT die Sole von der Solaranlage zusammen mit der Hitze aus dem Abgasrohr auf Dauer mag kann ich nicht beurteilen würde mich da aber mal an Deiner Stelle erkundigen.
Auf den ersten Blick geht da ohne physikalischen Eingriff nichts. Sprich diese Pumpe müsste wahlweise von LCN und/oder der Kompaktanlage angesteuert werden.
Die hydraulische Verschaltung mit einem zusätzlichen Dreiwegeventil ist da eher die leichteste Übung.
LCN-seitig würde ich die Temperatur am Rauchrohrtauscher RL messen und damit das Dreiwegeventil sowie die Pumpe steuern.
Auf eine fixe Rücklaufanhebung für ca. 80,-€ mit einem 70°-Fest-Mischer würde ich NICHT VERZICHTEN.
Dann kannst Du nämlich auf eine Regelung der Pumpe gegen Versottung verzichten.
Das könnte bei der aktuell vorgeschlagenen Verschaltung eh unmöglich sein.
Zusätzlich würde ich auch ein Sicherheitsventil im Rauchrohr-WT-Kreis nicht verzichten. Alternativ wäre der Ausgleichebehälter links von der besagten Pumpe mal in Richtung Grösse zu sondieren.
Alternativ könnte man eine alleinstehende UWP nur für den RR-WT einsetzen und diese autark von LCN steuern lassen.
Das Dreiwege ventil wäre dann nicht mehr zwingend nötig wohl aber Rückschlagventile.
Die Rückspeisung käme dann in den gestrichelten Bereich links von der Orginalpumpe und dem Ausdehnunggefäß.
In beiden Fällen müssten VEränderungen in der Kompaktanlage vorgenommen werden.
Einmal Elektrisch oder einmal hydraulisch.
Ich male von beiden noch mal ne Zeichnung.... bitte ein wenig Geduld.
Grüsse
Oswald
1400,-€ / Jahr all in ist, denke ich, bei 190m² ganz okay.
Zurück zum Problem:
Ich denke das grösste von mir noch nicht gelöste Problem ist die "von aussen" nicht zugängliche Umwälzpumpe im Solar-Rücklauf (RL) der Abbildung.
Wenn der Ofen geheizt wird muss genau DIESE Pumpe ja auch anspringen.
Ob jetzt allerdings der Rauchrohr-WT die Sole von der Solaranlage zusammen mit der Hitze aus dem Abgasrohr auf Dauer mag kann ich nicht beurteilen würde mich da aber mal an Deiner Stelle erkundigen.
Auf den ersten Blick geht da ohne physikalischen Eingriff nichts. Sprich diese Pumpe müsste wahlweise von LCN und/oder der Kompaktanlage angesteuert werden.
Die hydraulische Verschaltung mit einem zusätzlichen Dreiwegeventil ist da eher die leichteste Übung.
LCN-seitig würde ich die Temperatur am Rauchrohrtauscher RL messen und damit das Dreiwegeventil sowie die Pumpe steuern.
Auf eine fixe Rücklaufanhebung für ca. 80,-€ mit einem 70°-Fest-Mischer würde ich NICHT VERZICHTEN.
Dann kannst Du nämlich auf eine Regelung der Pumpe gegen Versottung verzichten.
Das könnte bei der aktuell vorgeschlagenen Verschaltung eh unmöglich sein.
Zusätzlich würde ich auch ein Sicherheitsventil im Rauchrohr-WT-Kreis nicht verzichten. Alternativ wäre der Ausgleichebehälter links von der besagten Pumpe mal in Richtung Grösse zu sondieren.
Alternativ könnte man eine alleinstehende UWP nur für den RR-WT einsetzen und diese autark von LCN steuern lassen.
Das Dreiwege ventil wäre dann nicht mehr zwingend nötig wohl aber Rückschlagventile.
Die Rückspeisung käme dann in den gestrichelten Bereich links von der Orginalpumpe und dem Ausdehnunggefäß.
In beiden Fällen müssten VEränderungen in der Kompaktanlage vorgenommen werden.
Einmal Elektrisch oder einmal hydraulisch.
Ich male von beiden noch mal ne Zeichnung.... bitte ein wenig Geduld.
Grüsse
Oswald