#1 UPP Ausgang hat ständig Spannung

Beitrag von Ingolstadt_ist_IN »

Hallo,
gestern Abend hat eine 230V 75W Lampe die am Ausgang 2 des UPP hängt ihren Geist aufgegeben. Dabei ist sogar die Sicherung im Verteiler geflogen. Die Lampe wird mit einem Gira Bewegungsmelder über ein B8H angesteuert. Obwohl die rote Leuchtdiode am UPP erlischt, Leuchtet aber nun die neue Lampe ständig - also es ist ständig Spannung auf dem Ausgang.
Ich habe bereits einen Reset durchgeführt, half auch nichts.

Ist nun das UPP hinüber, hängt da irgendein Relais?

Danke und Gruß,
Stefan

DJens
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 320
Registriert: Sa 27. Aug 2005, 10:19
Status: Offline

#2 RE: UPP Ausgang hat ständig Spannung

Beitrag von DJens »

Relais sind da keine drin, sondern Triacs - elektronische Relais - und da wird einer wohl kaputt sein. Ob man den selber wechseln kann weiß ich nicht, aber der Reparaturservice von Issendorff soll nicht schlecht sein. Am besten mal kontaktieren.

Gruß Jens
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#3 RE: UPP Ausgang hat ständig Spannung

Beitrag von Uwe »

Hallo Stefan,
... Triac defekt :-( (> du hast P(M)ost) ;-)

Grüße, Uwe

BTW: "dagegen" hilft auch der Filter FI1 nicht, nur eine Fein-/Vorsicherung (~2A) rettet den Triac ...