Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5304
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Kontaktdaten:
Status: Offline

#21 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???

Beitrag von Beleuchtfix »

Original von Lionking
- Was passiert eigentlich wenn die vom BMI gesteuerte Rampe noch am ablaufen ist und dieser Befehl wieder gesendet wird? Kann man dies Beliebig oft Nachtriggern?
Andi
Hi Andi,
der Ansatz ist schon ok, du benötigst aber noch ein BMI Lang (BMI eingeschaltet) Kommando. Sonst geht das Licht erst an, wenn man ruhig bleibt :-O

Durch ein neues Triggern wird der Timer wieder neu gestartet, ist ganz normal und so gewollt.

Übrigens: Es gibt nur 1 (!) Timer pro Tastentabelle und pro Ausgang
Viel Erfolg
Florian
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#22 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???

Beitrag von Uwe »

Moin Andi,
der Ansatz ist schon ok
da muss ich Florian etwas widersprechen - im Ansatz geht das schon ...

... aber:
Stv D3=LOS mit 60min
ist ein Kommando das es nicht gibt.
Ein STV geht immer auf das KURZ-Kommando (!)

Auch hier kann man natürlich "überschreiben", das alte Kommando wird dann gelöscht und nicht mehr ausgeführt.
So kann man ggf. auch auf einer anderen Taste ein anderes Kommando auslösen.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Lionking
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 37
Registriert: So 25. Jun 2006, 00:05
Status: Offline

#23 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???

Beitrag von Lionking »

Original von Beleuchtfix
Hi Andi,
der Ansatz ist schon ok, du benötigst aber noch ein BMI Lang (BMI eingeschaltet) Kommando. Sonst geht das Licht erst an, wenn man ruhig bleibt :-O
Viel Erfolg
Florian
Das Licht geht doch durch Tast kurz oder Taste lang an (->Umschalten). Der BMI Steuert nur das Ausschalten. Warum sollte ich dann ein BMI Lang brauchen ?

Was passiert eigentlich wenn die Rampe am ablaufen ist (z.B. bei 50%) und dann wieder Umschalten kommt ?

Gruß
Andi
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#24 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???

Beitrag von Uwe »

Moin Andi,
wenn du das Licht nicht automatisch einschaltest, benötigst du natürlich kein Lang-Kommando.
Was passiert eigentlich wenn die Rampe am ablaufen ist (z.B. bei 50%) und dann wieder Umschalten kommt ?
Probier es aus (habe ich sicherheitshalber auch gemacht) ;-)
Beim nächsten UMschalten geht der Ausgang wieder an (= dimmt wieder in die umgekehrte Richtung, also EIN).

Wenn du AUS mit Rampe X mehrfach wiederholst wird halt der Wert X übernommen und damit weitergemacht.

Immer der letzte Befehl auf den Ausgang hat Gültigkeit.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1178
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Status: Offline

#25 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???

Beitrag von Thomas.Einzel »

Hallo,
wenn die Zeiten vom TrHs Timer langen, ganz einfach:

Statuskommandos ein, Ausgang A1

Taste Ax kurz: A1 UM, Rampe 1s
Taste Ax lang: A1 TrHs yz min, Rampe langsam (nur zum "retriggern" oder 2., längere Zeit, kann man weglassen)

Taste C7 kurz: A1 TrHs xy min, Rampe langsam

STV braucht man dafür nicht.

Thomas
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#26 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???

Beitrag von Uwe »

Ohhh ... Thomas - das ist "alte Schule" und geht mit neuen Modulen nicht unbedingt immer.

Die verweigern nämlich gerne mal den TrHs-Timer wenn der Ausgang schon an ist.

Besser wäre also:

Taste Ax kurz: A1 TrHs 2400 Sek. , Rampe langsam (maximale Zeit = 40 Min.)
Taste Ax lang: A1 TrHs yz min, Rampe langsam (nur zum "retriggern" oder 2., längere Zeit, kann man weglassen)

Taste C7 kurz: A1 TrHs xy min, Rampe langsam

Bei dem hier geplanten Vorhaben ist STV zwar etwas aufwendiger, aber sicherer ;-)

Grüße, Uwe - der es auch mal so gelernt hat, wie Thomas es beschreibt
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1178
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Status: Offline

#27 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???

Beitrag von Thomas.Einzel »

Hallo Uwe - und wie schaltet man Ax manuell so aus, das war doch eine Forderung in der Frage?

"Die verweigern nämlich gerne mal den TrHs-Timer wenn der Ausgang schon an ist."

Das würde ich eindeutig unter Fehler einordnen... oder ist das ein zum Feature deklarierter Bug?

Thomas
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#28 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???

Beitrag von Uwe »

Moin Thomas,
mind. für die 12er ist das Feature ...
Da guckst du schon dumm, wenn das nicht mehr so geht wie du das immer gemacht hast :)

Ein "AUS" geht immer - der Rest ist da schon etwas "tricky" geworden.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Lionking
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 37
Registriert: So 25. Jun 2006, 00:05
Status: Offline

#29 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???

Beitrag von Lionking »

Original von Uwe
Moin Andi,
wenn du das Licht nicht automatisch einschaltest, benötigst du natürlich kein Lang-Kommando.
Was passiert eigentlich wenn die Rampe am ablaufen ist (z.B. bei 50%) und dann wieder Umschalten kommt ?
Probier es aus (habe ich sicherheitshalber auch gemacht) ;-)
Beim nächsten UMschalten geht der Ausgang wieder an (= dimmt wieder in die umgekehrte Richtung, also EIN).

Grüße, Uwe
Das bedeutet aber auch, dass ich bei laufender Rampe nicht mit einem Ax kurz Ausschalten kann?

Gruß
Andi
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#30 RE: Kombination Licht an/aus und Treppenhausfunktion ???

Beitrag von Uwe »

Probier mal, Andi
im ungünstigsten Fall musst du 2x schalten/tasten (1x UM > EIN, 2. UM > AUS).
Im Normalfall sollte man ein ausgehendes Licht wieder einschalten wollen - und das geht schon so.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Antworten