Das Statuskommando (C6) kommt von dem Modul an dem das Relais angeschlossen ist (die ID kann ich dir leider auch nicht sagen) - und schaltet dort mit lang und los das Flackern der Lampe an Modul X.
Am Lampenmodul brauchst du keinen Status, also kollidiert da auch nichts.
Hallo, ich habe genau so etwas für eine Pumpe im Garten:
lang: ein
kurz: aus
kurz aus, weil es so ein "Sicherheitsfunktion" auch durch LCN Laien ist, aus: kurz, kurz, kurz,... egal wie oft
auf Lang aus kommt fast niemand
Statussignale des Relais: ein: Ausgang n 3x flackern, aus, Ausgang n 1x flackern (Ausgang n ist eine [ganz andere] Leuchte.
Zusätzliche habe ich noch einen STV Timer, der nach ... min das Relais abschaltet - was auch mit Ausgang n 1x flackern quittiert wird (weil Statussignal). Ist man vorher der Meinung dass die Pumpe noch die STV Timer Zeit laufen soll, drückt man eben noch mal auf Lang (Timer "retriggern"), was in dem Fall von Ausgang n aber nicht quittiert wird, da sich am Statussignal nichts ändert. Wer das will: kurz, lang 8-)