Moin zusammen und allen noch ein Frohes Weihnachtsfest nachträglich,
ich hatte vor ein paar Tagen einmal folgendes Problem. Bei uns gab es kurzzeitig einen Stromausfall. Das hat dann dazu geführt, dass (natürlich) beim Stromwiedereintritt alle Relais aus waren. Soweit nicht schlimm, blöd allerdings wenn man eine Steckdose (ist nen Rechner dran) automatisch wieder einschalten könnte nach so einem Stromausfall. Nun wäre ja die beste Idee einfach eine Steckdose ohne LCN zu nutzen - das ist mir aber zu einfach ;-)
Hat jemand eine Idee wie man über eine gewitzt gewählte Logik ein Relais nach einem Stromausfall wieder einschalten könnte? Richtig cool wäre es wenn wir das hinbekommen wenn zum Beispiel beim "Strom wieder da" erst noch 10 min gewartet wird - kann ja sein, dass der sofort wieder ausfällt...

Herzlichen Dank für eure Ideen,
Volker
Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5751
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Status: Offline

#2 RE: Relais nach Stromausfall schalten

Beitrag von Thomas »

Hallo Volker,

schau mal in der PRO unter Eigenschaften - Betriebsmeldungen Kommandos.
Da kannst du dann deine Logik starten, bei Stromausfall.

gruss thomas
lg Thomas

Themenersteller
beeper
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 18
Registriert: Do 24. Sep 2009, 19:19
Kontaktdaten:
Status: Offline

#3 RE: Relais nach Stromausfall schalten

Beitrag von beeper »

Das war ja einfach. Bin nie auf die Idee gekommen dort den Haken zu setzen und dann taucht ja erst die Konfiguration auf. Danke!

Gruß,
Volker

Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:
Status: Offline

#4 RE: Relais nach Stromausfall schalten

Beitrag von Sven »

chau mal in der PRO unter Eigenschaften - Betriebsmeldungen Kommandos.
Da kannst du dann deine Logik starten, bei Stromausfall.
Funktioniert bei mir nur bedingt.
Ich habe Module, bei denen funktioniert weder die kurz noch die lang Funktion nach einem Stromausfall:thumbdown:

Aussage der Hotline: " also da sind Sie der erste,.... Das hatten wir noch nie"

Da ich aber keine Luust habe zu hause meine Wände zu öffnen, werde ich es dabei belassen;)
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#5 RE: Relais nach Stromausfall schalten

Beitrag von Uwe »

Die Ansage muss vom Band kommen, die kenne ich auch :lol:

Teil uns doch mal die FW-Nummern der nicht funktionierenden Module mit, Sven.
Wir nehmen das dann einfach in die Liste der "known Bugs" auf.

Grüße, Uwe - der "das können wir bei dieser FW leider nicht ändern" als bessere Aussage ansehen würde
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

DJens
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 320
Registriert: Sa 27. Aug 2005, 10:19
Status: Offline

#6 RE: Relais nach Stromausfall schalten

Beitrag von DJens »

Sven hat geschrieben:Funktioniert bei mir nur bedingt.
Ich habe Module, bei denen funktioniert weder die kurz noch die lang Funktion nach einem Stromausfall:thumbdown:
Zur Not lässt sich der Befehl auch aus anderen Modulen, wo es funktioniert, nutzen.

Gruß Jens

Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:
Status: Offline

#7 RE: Relais nach Stromausfall schalten

Beitrag von Sven »

Da isses :rolleyes: :

SegId: 5 ModId: 11 Name: Lichtsensor Dach Kommentar: LS 65 SN: 11AC06-2CB6 FW: 100B05