In diesem Teil des Forums war ich schon lange nicht mehr. Die Grundprogrammierung hat mein Chef Elektriker vorgenommen.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe in fast jedem Raum ein GT4D. Nur im Wohnzimmer ein GT10D.
Über die Glastastenfelder werden mir jeweils die Raumtemperatur, und auch der/die Sollwert(e) angezeigt. Zusätzlich lässt sich natürlich der/die Sollwert(e) ändern.
Jeder Raum besitzt Fenster mit Magnetkontakten. Bis jetzt ist es so, bevor ich Räume lüfte, stelle ich den Sollwert des jeweiligen GT4/GT10 um 5 Grad nach unten ein, damit während des Lüftens die Ventile (LCN-AVN) der Heizkörper sich nicht öffnen.
Welche pragmatische Lösung gibt es, damit die Sollwertänderung, in Abhängigkeit ob ein oder mehrere Fenster offen sind, automatisch von statten geht?
Beim Schliessen des Fensters (in einem Raum gibt es zwei Fenster), soll der ursprüngliche Sollwert wieder eingestellt werden.
Etwa so:
Ist mindestens 1 von x Fenstern im Raum Y offen -> dann "speichere alten Sollwert in w" -> und "setze neuen Sollwert z"
Sind x von x Fenstern im Raum Y geschlossen -> dann "Neuer Sollwert = w"
Habe wirklich nur Grundkenntnisse in LCN
Grüße aus Berlin
Stefan



Offizieller KNX Partner 